羽香
第13楼2009/09/03
选择针对不同地区、不同水质的地下水,选择不同的预处理工艺。对浅层地下水,主要是有机物含量相对较高,可选用活性炭进行预处理,即活性炭纳滤膜工艺;对深井水,主要是铁、锰含量过高,可选用石英砂或锰砂进行预处理,即石英砂纳滤膜或锰砂纳滤膜工艺。
名字长了容易引起注意
第14楼2009/09/03
我是普通的地表水,饮用水源水
第15楼2009/09/03
饮用水源水生物接触氧化预处理生产性试验,证明影响生物预处理运行效果的主要因素是溶解氧和温度。不知楼主有没有用到饮用水源水生物接触氧化?
第16楼2009/09/03
越来越深奥了
chemistryren
第17楼2009/09/03
这位朋友可能是水厂或污水厂的。环境监测目前是对饮用水源地取水口处的原水进行监测,即对自来水厂的进水监测。而你说的生物接触氧化属于水处理工艺流程,经过这个处理后的水环保监测部门目前不开展监测,自来水厂或污水厂应该对其检测。
第19楼2009/09/07
我现在消解过了并且做了空白,滤纸用1+1盐酸清洗过以后,1%盐酸过滤纸做为一个空白,是0.29ppm,铁0.80,比原来不消解还要高,是不是把不可溶的铁也消解了?
第20楼2009/09/07
得用滤膜过滤才行,滤纸可能含有一定的铁。
caihongxian
第21楼2009/09/08
3#说的有道理,我们平时做也是您说的这种现象!!!
第22楼2009/09/08
那照你这么说的话,首先我按照书上的用1+1盐酸洗过滤纸,其次那么我用啥芯漏斗行不行?再说我滤纸也做了空白了
第23楼2009/09/08
测溶解态金属应该先过滤再加酸。。不能先加酸后过滤。