lidonglei
第12楼2011/04/29
最好不要使用稳压电源,直接使用不间断电源(UPS),直接具备稳压功能,遇到停电会有效。总功率应不低于30kVA,满负荷延迟2h,房间总面积40~60平方米,仪器工作间不小于20平方米,仪器主机与冷却水、UPS、气瓶布置在不同房间,冷却水房间必须注意散热良好。采用洁净室是必须的,将来仪器低故障运行依赖洁净度,10000级可以,最差不能低于100000级。仪器、冷却水、排风、空调的电源都要使用UPS。试想停电后,仪器还在运行,但排风因停电关闭会怎么样?空调因停电关闭了,冷却水的工作间制冷功能失去会怎样?洁净室的洁净度又如何保持?仪器主机应单独使用一个UPS,其它设备使用另一个UPS。
金水楼台先得月
第13楼2011/04/29
当时实验室没有想到UPS,现在单位老断电,深受其害。
tuxlin
第19楼2011/05/01
块头大的才会有输入输出端隔离变压器呀。即这类UPS的输出与输入是完全隔离的,输出的电压是经过整流、稳压后的稳定电源,不受输入电源的波动的影响。有的UPS在有市电供应时就是市电直供,起不到稳压的作用。PE的工程师不推荐使用UPS的一个原因就是说有些UPS的输出电压太差,用还不如不用。
UPS一般不要满负荷运行,我们的那个UPS的工程师建议是不要越过70%的负载。如果超负载后UPS就转为市电供电。另外还要注意的是有的三相UPS的输出的三相的使用一定要平衡,而有的则可以三相完全不平衡都可以使用。
一般来说,UPS都是要应付一些几分钟到十来分钟的临时停电,要指望它长时间的开仪器做样、开空调、开净化送风等有些不现实。当然资金充裕的单位也可以这么做。