  • roland2008

    第12楼2011/08/10

    从楼主这电工功底,没理由找不取问题所在呀

0
0
0
    +关注 私聊
  • shuihu108

    第15楼2011/08/11

    前天自动跳闸时间:19:00~22:00
    昨天自动跳闸时间:19:30~22:20

    昨天,物业又找了位电工专家。白天检测都没有问题、也正常工作。

    电工说左侧的线都是废的,无用!!

0
    +关注 私聊
  • shuihu108

    第16楼2011/08/11

    昨天从19:30~22:20期间跳闸并且一直合不上。22:20后合上且正常。期间,电工师傅检测了线路,一切正常。

    从检测来看,也排除了误接邻居处的怀疑。

    诡异的是为何其他时间正常,单单晚上这段时间出问题????????

0
    +关注 私聊
  • shuihu108

    第17楼2011/08/11

    电工的检查:
    1、出问题期间,断开所有插座连接的插排和电器——不能合上开关。
    2、出问题期间,断开照明电路——不能合上问题开关。
    3、出问题期间,断开所有插座连接的插排和电器,检测墙体插座——指针落有一丝丝动(存在可能问题)。
    注意:白天正常期间,断开所有插座连接的插排和电器,检测墙体插座——显示正常。
    4、检测所有电器插头,皆正常。

0
    +关注 私聊
  • shuihu108

    第18楼2011/08/11

    为何只是这段时间有问题,其他时间正常呢?

    电工也百思不得其解?

    有专家不惜赐教否?

    或说出你认为可怀疑的地方。。。。。。

0
    +关注 私聊
  • roland2008

    第19楼2011/08/11

    可真是疑难症了,估计得重新接一套线路来个排除法了

0
    +关注 私聊
  • shuihu108

    第20楼2011/08/11

    重新部线有难度:
    走明线房里太乱也不美观;
    走暗线除非重新装修房子,要在墙里开线槽,不但凿墙还要砸地,工作量大和造价也不菲。

    电工提出的意见是:
    1、换另一种开关,不用漏电保护,这样会把问题增大,直到问题点暴漏。
    2、逐个检测接线头,工作量不小,可能毁坏墙体和地面。
    3、从该开关出来的线弃用,重新接线。

    本人的想法是再接个漏电保护开关,下面接个插排,然后接入急需用电的电器如先缓解冰箱和电视的使用问题。
    ,虽说线会有点乱,目前没解决问题的状态下,这种方法较为可行。

    但还是想找出问题来。