+关注 私聊
  • shuihu108

    第31楼2011/08/17

    没进保护器的照明使用的。照明线一直正常。控制照明的只有火线进保护器。

    见图,控制照明和控制插座的是不同的两套线。一直有问题的是控制插座的线。控制插座的火线和零线都进保护器。

    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:好象有一类保护器是利用火线和零线电流平衡工作的,短路的时候电流的流入和流出不平衡,开关就断开。你有根零线没过保护器,是不是会造成保护器里的电流不平衡?那个没过保护器的零线连接的是什么电器,只在晚上使用吗?另外,如果有比较大的电流通过地线流走,我觉得也会造成保护器里的电流不平衡。

0
    +关注 私聊
  • shuihu108

    第32楼2011/08/17

    没进保护器的照明使用的。照明线一直正常。控制照明的只有火线进保护器。

    见原图,控制照明和控制插座的是不同的两套线。    第33楼2011/08/17

    对呀,我说的也是这个意思。插座的接线看起来没问题,照明接线看起来不是标准操作。照明线的电流流进保护器,却没从保护器流出,那么当使用照明设备的时候会不会造成保护器内流进和流出的电流不平衡?这种不平衡是不是大到可以触发保护器?照明设备是晚上开始用的吧?

0
    +关注 私聊
  • shuihu108

    第34楼2011/08/18

    其实控制照明的和控制插座的是两个不同的线路。

    在出现这种情况之前的时候一直正常。

    根据实际情况,画个简单的电路图如下:

    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:对呀,我说的也是这个意思。插座的接线看起来没问题,照明接线看起来不是标准操作。照明线的电流流进保护器,却没从保护器流出,那么当使用照明设备的时候会不会造成保护器内流进和流出的电流不平衡?这种不平衡是不是大到可以触发保护器?照明设备是晚上开始用的吧?

0
0
    +关注 私聊
  • 蓝莓口香糖

    第36楼2011/08/18

    就是说原来一直这么接线一切正常。你没改动任何东西,从某一天起,晚上开始跳闸了,对吧?那我就不知道怎么回事了。

0
    +关注 私聊
  • shuihu108

    第37楼2011/08/22

    从上周五(8月19日)晚上至今(天气凉爽了)没有再跳闸,
    是否因天气凉爽邻居不开空调有关?

    如果是因邻居不开空调有关,也就是说,是否与电流被分流与否有关?

0
    +关注 私聊
  • shuihu108

    第38楼2011/08/22

    从网上查了一下,也没有找出个所以然。
    下面是一种施工工地上的有关这方面的文章片段,共同学习学习,看看能否找到原因:
    漏电保护器本身有一定的局限性
    (1)目前的漏电保护器,不论是电磁型还是电子型均采用磁感应电压互感器拾取用电设备主回路中的漏电流,三相或三相四线在磁环中不可能布置完全均衡,在施工现场有较多的电焊机等双相或单相负荷,三相电流也不可能完全平衡,甚至会相差很大,在大电流下或较高的过电压下,会在有很高导磁率的磁环中感应出一定的电动势,这个电动势大到一定程度,就会导致漏电保护器跳闸。又由于额定电流越大的漏电保护器采用相对较大的磁环,产生的漏磁通也相对较大,且漏电流要克服磁环本身的磁化力,导致实际使用的漏电保护器额定电流越大,灵敏度越低,误动或拒动率也越大。
    (2)漏电保护器在额定漏电动作电流和额定漏电不动作电流之间有一段动作不确定区域,漏电保护器的漏电流在此区域内波动时,可能导致漏电保护器无规律跳闸。
    2.4 漏电保护器选型不合理
    (1)开关箱内使用的额定漏电动作电流超过了30mA或者是超过用电设备额定电流两倍以上的漏电保护器,或是选用了带延时型的漏电保护器,由于额定漏电动作电流的提高或保护灵敏度的下降,发生漏电故障时,末级漏电保护器没有动作,上级漏电保护器就可能动作。
    (2)有些随机使用性负载没有专用的开关箱,如I、Ⅱ类电锤、电钻、小型切割机等手持电动工具,在接人有较大额定电流的漏电保护器后,在发生漏电或故障时,末级漏电保护器就可能拒动,或者和上一级漏电保护器同时跳闸。
    (3)施工现场电焊机比较多,电焊机的漏电保护器按电焊机的额定电流选用,在电焊机起焊时的大电流可能会使漏电保护器跳闸,这是部分电焊机漏电保护器跳闸的原因。对于这类用电设备一般应选用对浪涌过电压、过电流不太敏感的电磁型漏电保护器;或选用比电焊机额定电流大1.5-2倍的电子式漏电保护器,但作为末级漏电保护,额定漏电动作电流不应大于30mA。
    (4)塔吊是施工现场较大的施工设备,有多台电动机,虽然起动过程采用了Y-Δ起动和转子回路串人电阻起动,降低了起动电流,但仍然会有较大的起动电流。Y-Δ起动和电动机换速时会随机产生一定的过电压,塔吊配电箱和配电线路处于高空中,长年日晒雨淋,绝缘难免有一定的损伤,导致漏电流相应增大,这些因素都可能造成塔吊的漏电保护器频繁跳闸。在考虑采用电子式漏电保护器时应适当将它的额定电流放大1.5-2倍,以降低漏电保护器本身的灵敏度,减少频繁跳闸的几率。
    (5)末级漏电保护的上级漏电保护额定漏电动作电流和额定漏电不动作电流选择过小,没有考虑漏电保护器后的配电线路上可能有相对较大的正常漏电流。一般上级漏电保护的额定漏电动作电流选择为下级额定漏电动作电流的两倍左右。如对于末级的上一级漏电保护,在保护范围较小时,上级漏电保护器额定漏电动作电流可选择50mA或75mA;保护范围较大或在上一级漏电保护器后有较多的单相或双相负载如电焊机时,应考虑众多单、双相负载接线不平衡时,可能有相对较大的漏电流,上一级漏电保护器额定漏电动作电流可选择75mA或100mA。有条件时,这一级漏电保护器应带有0.2s的延时,这样可提高漏电保护范围内末级和其上一级漏电保护器动作的选择性。
    2.5 漏电保护器的接线有问题
    (1)使用单相负载,而中性线未穿过漏电保护器。
    (2)中性线穿过漏电保护器后,直接接地或通过用电设备等接地,漏电保护器将保护跳闸;中性线对地绝缘不良或接地不良,似接非接,导致漏电保护器无规律跳闸,故障难找。
    (3)中性线穿过漏电保护器后,同其他漏电保护器的中性线或与其他没有装设漏电保护器的中性线连在一起。
    (4)选用三相四线或四极的电子式漏电保护器用于三相或双相负载,中性线未引人漏电保护器或虽引入但虚接,致使漏电保护器控制回路无电源而拒动。一旦发生漏电事故,引起上级漏电保护器动作。
    (5)三相负载如电动机一般不接中性线,使用四芯电缆,其中有一芯应接PEN保护线和电动机外壳,但在有些情况下,这根PEN保护线接在了PE中性线上,实际上是把中性线通过电机外壳接地,在只有三相负载或有双相负载但三相平衡时系统能正常运行,在有单相负载或负载不平衡,中性点发生偏移时,就会使上级漏电保护器跳闸,如果中性线电阻较大时,可能造成漏电保护器无规律跳闸,查找故障困难。
    (6)漏电保护器后的负载没有平均分配。施工现场电焊机大部分使用交流380V电源,漏电保护器后的电焊机一次线路对地漏电流矢量和不为零,对于末级保护的上级漏电保护,如果多台电焊机接线极不平衡,就会使通过它的漏电流增加,同时使中性线对地电位抬高,增加了中性线漏电的机率,增加了电焊机上级保护跳闸几率。在用电设备和线路发生漏电故障或漏电流增加时,会造成上级漏电保护先于电焊机末级漏电保护或两漏电保护同时跳闸。
    (7)中性线断线或接触不良,致使中点电位偏移零电位,增加了中性线漏电和引发其他故障的几率。
    2.6 用电设备及用电线路漏电
    施工现场的用电设备使用环境比较恶劣,保养、维修也很有限,质量参差不齐,绝缘有好有坏,有些设备漏电流比较大;用电线路也是如此,有些线路使用了质量很差的绝缘导线,不按规定敷设,接头包扎不好,如导线直埋、电缆过路不穿保护管等,造成了末级漏电保护器跳闸,如果末级漏电保护器损坏或将末级漏电保护器退出,将造成上级漏电保护器的频繁跳闸。
    3 结束语
    总之,漏电保护器频繁跳闸是施工现场各种因素综合作用的结果,最主要的是要合理布置漏电保护器,缩小二或三级漏电保护器的保护范围,正确选择漏电保护器和接线,使每个范围内的二或三级漏电保护器处于有效保护状态;另一方面就是加强施工现场的临时用电管理和通过培训提高用电人员的自身素质,这样就可以既满足工地用电的安全性,又可以减少漏电保护器的频繁跳闸,给正常的施工创造较好的供电条件。

0
    +关注 私聊
  • waynesong320

    第39楼2011/08/27

    不懂,待结果

0
    +关注 私聊
  • symmacros

    第40楼2011/08/27

    应助达人

    感觉奇怪,只有一个时段跳,照明无问题,只有冰箱接待地的三头插座,会不会线路中偶然一会的什么漏电?应该仔细检查家里的所有电路。

0
查看更多