+关注 私聊
  • UPS电源解决方案

    第21楼2012/05/18

    有的,需要6台单机800KVA的UPS并联冗余才能达到,最大功率可以达到6400KVA。

    砂锅粥(czcht) 发表:那估计应该是笔误。目前 UPS厂商应该没有4600KVA这么吓人的 UPS吧?

0
    +关注 私聊
  • 砂锅粥

    第22楼2012/05/18

    应助达人

    那得多大的体积呀?
    一般的分析仪器用不了这么大的功率啊,请问会用于哪方面的?

    东方电源(东方电源) 发表:有的,需要6台单机800KVA的UPS并联冗余才能达到,最大功率可以达到6400KVA。

0
    +关注 私聊
  • 千层峰

    第23楼2012/05/18

    东方电源(东方电源) 发表:有的,需要6台单机800KVA的UPS并联冗余才能达到,最大功率可以达到6400KVA。

0
    +关注 私聊
  • jiangwibo

    第24楼2012/05/19

    记得要定期放电,不然你的电池长期饱和充电会失效的,一断电就悲剧了。

0
    +关注 私聊
  • 砂锅粥

    第25楼2012/05/19

    应助达人

    请问定期放电要怎么操作?还是用GC-MS来耗电吗?

    jiangwibo(jiangwibo) 发表:记得要定期放电,不然你的电池长期饱和充电会失效的,一断电就悲剧了。

0
    +关注 私聊
  • UPS电源解决方案

    第26楼2012/05/22

    分析仪器用不到这么大功率的,这种大功率的ups是电信部门的中心机房用的。

    砂锅粥(czcht) 发表:那得多大的体积呀?
    一般的分析仪器用不了这么大的功率啊,请问会用于哪方面的?

0
    +关注 私聊
  • 砂锅粥

    第27楼2012/05/22

    应助达人

    原来如此,谢谢!
    听说UPS要定期放电,请问定期放电要怎么操作?

    东方电源(东方电源) 发表:分析仪器用不到这么大功率的,这种大功率的ups是电信部门的中心机房用的。

0
    +关注 私聊
  • UPS电源解决方案

    第28楼2012/05/22

    自己选电池吧,不要听经销商来推荐的,一般推荐的电池都是利润高或是自己的公司生产的,65AH电池450元一只属于中低等的产品,用在仪器上面慎重。

    千层峰(jxyan) 发表:一下没注意,吓到大家了。。
    对了,请问FORCE电池,12V65AH的。性能好不好啊?450大洋一个啊,贵不?

0
    +关注 私聊
  • UPS电源解决方案

    第29楼2012/05/22

    很简单,如果3-6个月你们的电网没有停过的话,那么你们抽个时间在仪器工作的时候把UPS输入配电箱中的开关给拉掉,让UPS用电池供电一会就行了,具体工作多少时间你可以根据你们配置的电池来判定,注意不要电池电量放了没了啊。

    以1小时的后备时间为例,放30分钟就够了。

    砂锅粥(czcht) 发表:原来如此,谢谢!
    听说UPS要定期放电,请问定期放电要怎么操作?

0
    +关注 私聊
  • 砂锅粥

    第30楼2012/05/22

    应助达人

    我们的UPS确实很久没有放电过了,应该超过半年了。请问怎么知道后备时间大概多久?您的意思是大概放电1/2的后备时间就可以了,是这样吗?

    东方电源(东方电源) 发表:很简单,如果3-6个月你们的电网没有停过的话,那么你们抽个时间在仪器工作的时候把UPS输入配电箱中的开关给拉掉,让UPS用电池供电一会就行了,具体工作多少时间你可以根据你们配置的电池来判定,注意不要电池电量放了没了啊。

    以1小时的后备时间为例,放30分钟就够了。

0
查看更多