钓鱼岛是中国的
第14楼2013/08/06
起初也只是怀疑,但是问题确实出现了,考虑到进口仪器内部各配件都是单独供电,所以这种情况也是有可能的吧?仪器电源220v进来直接连接电源220,但输出转变为12v和24v给仪器其他部件,如果是简单的单电源供电应该没有这么麻烦吧?你说的就是仪器只用220没有其他形式电源的情况吧?因为自己不是电工,所以不太懂,但是很愿意和您共同探讨!
UPS电源解决方案
第15楼2013/08/06
既然有验收的行业标准,如果插座不按照左零右火来接线的话,那么就可以视为不合格的产品。如果在工程中用的墙壁面板插座不按照规定接线那么就可以认为是不符合要求,可以要求施工方返工并按照要求接线。
你说的不按照规范来接线的情况,那是有的人疏忽大意或是不知道接线的极性而已,如果是有电工本的电工那么一定会严格按照要求来接线的。
不按照规定来接线或是对零火线不灵敏的设备,并不代表没有行业规定。