+关注 私聊
  • hsz123456

    第11楼2014/05/09

    仪器电源为三相,电脑电源为两相。

    dfgj(dfgj) 发表:据他们说已经用了两三年了,也没有发现有什么问题,就是分析的数据有时不太稳定,你的仪器电源和电脑打印机是同相还是异相呢?

0
    +关注 私聊
  • dfgj

    第12楼2014/05/09

    记得当时看到的相对湿度是82温度为19度,室内没有空调设施,是不是湿度高了可以防静电呢?看来他们的设备还是不错的,居然能扛得住这么潮湿的环境,夏天没有空调室内(华东)温度也不会低吧,我们当时就想是不是老板说的有理,人家的仪器都是这样工作的,虽然比对了几次分析结果差得有点大,但是这样的环境可能保证不了仪器的正常工作需要吧.

0
    +关注 私聊
  • 沧海青城

    第13楼2014/05/09

    应助达人

    这个貌似很多厂都是这样的吧,稳压器是光谱自带的,而打印机是附加选择的,所以光谱就没考虑有打印机的电源,应该是没什么影响的,否则也不会允许单接了

0
    +关注 私聊
  • king95509

    第14楼2014/05/09

    我们的直读光谱有专用的电源和地线,经过稳压电源。电脑和打印机直接接的地线,和直读光谱没有关联,也是只是信号线连着,用了3年了,感觉影响不大。直读设备也提供了电脑电源接口,没有用他的,因为有时候设备关机,电脑需要供电,所以分开了。

0
    +关注 私聊
  • dfgj

    第15楼2014/05/10

    看了大家的经验应该说对分析是没有什么影响的,只要供电电源稳定应该也不会影响电脑和打印机的使用.

    因为光谱室内设备都是单相用电,为了三相平衡把光谱仪、净化机、空调、电脑打印机分别接在A、B、C三相上,净化机到光谱仪的气管是不锈钢的所以净化机的地线就与光谱的地线联在一起了(另外接的地线相连),空调的地就另接了。

    为了减少磨样机对光谱用电的影响,就专门另接了一路三相电源过来,接地和空调是共用的,这样不知道对不对?

0
    +关注 私聊
  • 光电魔方

    第16楼2014/05/10

    我们有一台光谱仪与电脑的电源地线是分开的,据说对地电压差大了会烧设备,不过领导一直没改

0
    +关注 私聊
  • UPS电源解决方案

    第17楼2014/05/12

    老头(shguan) 发表:请问打印机和计算机的地线接哪里呢?

0
    +关注 私聊
  • UPS电源解决方案

    第18楼2014/05/12

    现在打印机基本都是激光打印的,注意千万不要接在稳压器上面,打印机瞬间打印的时候电流有7-8安培,因此稳压器可能会损坏或是过流保护。

0
    +关注 私聊
  • dfgj

    第19楼2014/05/12

    一般不会损坏吧,我们一直接在稳压电源上,这和稳压电源的余量及使用余量有关吧?一般会选标称容量的60-80%而稳压器一般也有过载能力的,特别是像光谱用的稳压电源容量比较大,影响不明显.

0
    +关注 私聊
  • 3aaa3

    第20楼2014/05/14

    电脑和打印机如果接的墙上电源,相当于你将独立地线和公共地线连接了,失去了独立地线的意义,如遇雷击------很危险的,有可能烧掉N件东西

0
查看更多