+关注 私聊
  • hsz123456

    第11楼2016/08/15

    那湿度小于40%的话还需加湿哟?

0
    +关注 私聊
  • mlb2003

    第12楼2016/08/16

    哦,明白了,那国标应该统一一下要求。

    沧海青城(lgt228) 发表: 实验表明,当机房相对湿度为30%时,静电电压为5000V,当相对湿度为20%时,静电电压为10000V,而当相对湿度降到5%时,静电电压高达20000V以上。 湿度过低容易产生静电,损坏电路板。
    网摘的,主要还是怕静电损坏电子元件,40%应该是更加安全

0
    +关注 私聊
  • mlb2003

    第13楼2016/08/16

    经常拖一下地

    hsz123456(hsz123456) 发表:那湿度小于40%的话还需加湿哟?

0
    +关注 私聊
  • Flynnchen

    第14楼2016/08/16

    买个加湿机就搞定

0
    +关注 私聊
  • 沧海青城

    第15楼2016/08/16

    应助达人

    所以说,国标的标准化负责人真的很重要,不要各个都矛盾和不一致才好

    mlb2003(mlb2003) 发表: 哦,明白了,那国标应该统一一下要求。

0
    +关注 私聊
  • 光电魔方

    第16楼2016/08/16

    没怎么注意,我们没控制

0
    +关注 私聊
  • mlb2003

    第17楼2016/08/16

    我们也是没控制湿度,只控制温度。温湿度记录了好几年,湿度从十几一直到七十左右,仪器用了十几年也没有因为湿度的原因出过问题。所以我比较赞同一些仪器厂家对湿度的要求,仪器工作的最佳湿度:20~80%相对湿度,这个比较合理;

    光电魔方(cxcszm) 发表:没怎么注意,我们没控制

0
    +关注 私聊
  • dfgj

    第18楼2016/08/19

    翻看了记录,冬季可以达到45%其他季节65%,温度夏秋季在26度左右,其他季节在22度左右,每小时的变化不会超过1度(换季时要慢慢调整)

0
    +关注 私聊
  • wccd

    第19楼2016/08/19

    应助达人

    我们这里适度经常超过70%,人在实验室都感到闷得慌,不得不24小时开抽湿机。

0
    +关注 私聊
  • wccd

    第20楼2016/08/19

    应助达人

    的确如此,这应该是下限为什么要设定为40%以上的原因。

    沧海青城(lgt228) 发表: 实验表明,当机房相对湿度为30%时,静电电压为5000V,当相对湿度为20%时,静电电压为10000V,而当相对湿度降到5%时,静电电压高达20000V以上。 湿度过低容易产生静电,损坏电路板。
    网摘的,主要还是怕静电损坏电子元件,40%应该是更加安全

0
查看更多