chaohenry
第43楼2008/01/17
同意7楼一般两点校正,配制标准溶液
围威伟
第44楼2008/01/17
因为电极容易受温度,填充液等影响,所以我们每天都会对其进行校准.一般只用4/7或7/10进行校准,然后拿6/9查核.
人已腐烂!
第45楼2008/01/21
像这些分析仪器一般一年要送到相关部门去做检测,测量之前也要用缓冲溶液教正.
kony
第46楼2008/01/21
使用标准PH缓冲溶液
过客
第47楼2008/01/21
肯定不准啦,一般买回来就要校正的,至少一周一次校正总要的.买缓冲溶液自己校正,很方便的.
hattiekim
第48楼2008/01/21
没法测量吧,没听说过
谁折腾
第49楼2008/01/22
就自己配组校准液校正一下了,校正后最好测一下自来水或纯水的ph,看是否正常,曾经发生过校正后测自来水很不正常的,后来拿回厂家检修说电极不好了
dickwang2008
第50楼2008/01/22
楼主如只需检测一下是否准确,那就用标准PH溶液检测一下看看仪器显示的数值跟已知的是不是一样,如果一致,那样就没有问题!最好的做法就是根据操作规程重新校正一下PH计。
cafet
第51楼2008/01/22
PH计 买来的时候都有标准液的,可以按照说明书上的内容自己效正使用啊。
yoyo2008
第52楼2008/01/22
一般PH计都可以自已校准,购买时标配有校准液,按说明书进行校准