+关注 私聊
  • chaohenry

    第43楼2008/01/17

    同意7楼
    一般两点校正,配制标准溶液

0
    +关注 私聊
  • 围威伟

    第44楼2008/01/17

    因为电极容易受温度,填充液等影响,所以我们每天都会对其进行校准.一般只用4/7或7/10进行校准,然后拿6/9查核.

    xuxianzhen 发表:我们现在用的PH计从用到现在没有校准过,也不知道怎么校准,所以现在不能肯定我们出的数据是否准确,望各位前辈能多多指教!

0
    +关注 私聊
  • 人已腐烂!

    第45楼2008/01/21

    像这些分析仪器一般一年要送到相关部门去做检测,测量之前也要用缓冲溶液教正.

0
    +关注 私聊
  • kony

    第46楼2008/01/21

    使用标准PH缓冲溶液

    xuxianzhen 发表:我们现在用的PH计从用到现在没有校准过,也不知道怎么校准,所以现在不能肯定我们出的数据是否准确,望各位前辈能多多指教!

0
    +关注 私聊
  • 过客

    第47楼2008/01/21

    肯定不准啦,一般买回来就要校正的,至少一周一次校正总要的.买缓冲溶液自己校正,很方便的.

0
    +关注 私聊
  • hattiekim

    第48楼2008/01/21

    没法测量吧,没听说过

0
    +关注 私聊
  • 谁折腾

    第49楼2008/01/22

    应助达人

    就自己配组校准液校正一下了,校正后最好测一下自来水或纯水的ph,看是否正常,曾经发生过校正后测自来水很不正常的,后来拿回厂家检修说电极不好了

0
    +关注 私聊
  • dickwang2008

    第50楼2008/01/22

    楼主如只需检测一下是否准确,那就用标准PH溶液检测一下看看仪器显示的数值跟已知的是不是一样,如果一致,那样就没有问题!
    最好的做法就是根据操作规程重新校正一下PH计。

0
    +关注 私聊
  • cafet

    第51楼2008/01/22

    PH计 买来的时候都有标准液的,可以按照说明书上的内容自己效正使用啊。

0
    +关注 私聊
  • yoyo2008

    第52楼2008/01/22

    一般PH计都可以自已校准,购买时标配有校准液,按说明书进行校准

0
查看更多