仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【讨论】GB3836.4-2000中“ia”“ib”等级如何确定?

国家标准GB

  • 请问各位,在使用国标中,GB3836.4-2000中爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型i中第5节5.2,5.3“ia”“ib”等级如何确定?尤其在一个电路中应从哪些角度考虑?请教了,先谢着!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
    +关注 私聊
  • 核桃

    第1楼2007/12/16

    防爆型式 代号 国家标准 防爆措施 适用区域
    隔爆型 d GB3836.2 隔离存在的点火源 Zone1,Zone2
    增安型 e GB3836.3 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2
    本安型 ia GB3836.4-2000 限制点火源的能量 Zone0,Zone1,Zone2
    ib GB3836.4-2000 限制点火源的能量 Zone1,Zone2
    正压型 p GB3836.5 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2
    充油型 o GB3836.6 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2
    充砂型 q GB3836.7 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2
    无火花型 n GB3836.8 设法防止产生点火源 Zone2
    浇封型 m GB3836.9 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2
    气密型 h GB3836.10 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2
     
    本安型防爆等级说明:
    ia等级:( ia 是唯一适用于Zone0区域的的防爆型式)
    在正常工作、一个故障和二个故障时均不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。
    正常工作时,安全系数为2.0;一个故障时,安全系数为1.5;二个故障时,安全系数为1.0。
    注:有火花的触点须加隔爆外壳、气密外壳或加倍提高安全系数。
    ib等级:
    在正常工作、一个故障时不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。
    正常工作时,安全系数为2.0;一个故障时,安全系数为1.5;正常工作时,有火花的触点须加隔爆外壳或气密外壳保护,并且有故障自显示的措施,一个故障时安全系数为1.0。

0
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
    +关注 私聊
  • wshzgf333

    第2楼2007/12/17

    能否详细说明Zone0,Zone1,Zone2,Zone3的具体含义;另外,ia,ib等级都包含有正常工作和一个故障情况(GB3836.4-2000中5.2ia等级概述中有叙述说:若金克能出现一个计数鼓掌,并且他们能满足ia等级试验要求,则认为b)要求是ia等级。若他们不可能出现计数鼓掌,并且他们能满足ia等级试验要求,则也认为a)要求是ia等级;5.3ib等级概述中亦有如此叙述,若不可能出现计数鼓掌,并且他们能满足ib等级试验要求,则认为a)要求是ib等级。),所以在故障状况相同时怎么区分等级那?我刚刚接触,不明之处还望多多指教阿!

0
    +关注 私聊
  • wshzgf333

    第3楼2007/12/17

    真是抱歉,刚刚发帖有错别字,重新写一下。ia,ib等级都包含有正常工作和一个故障情况(GB3836.4-2000中5.2ia等级概述中有叙述说:若仅可能出现一个计数故障,并且他们能满足ia等级试验要求,则认为b)要求是ia等级。若他们不可能出现计数故障,并且他们能满足ia等级试验要求,则也认为a)要求是ia等级;5.3ib等级概述中亦有如此叙述,若不可能出现计数故障,并且他们能满足ib等级试验要求,则认为a)要求是ib等级。),所以在故障状况相同时怎么区分等级那?我刚刚接触,不明之处还望多多指教阿!