国外标准
活到九十 学到一百
第1楼2008/04/03
可能国情不一样吧,检测方法也不一样,如果在我们国家要求不超过0.2PPM,可能所有的家具厂都要倒闭了。
fly1000000
第2楼2008/04/03
美国标准:ASTM E1333-96(2002) 木制品甲醛测定国标:GB 18580-2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量
第3楼2008/04/03
刚才忘上传附件了不好意思ASTM E1333-96(2002) 木制品甲醛测定[1]ASTM E1333-96(2002) 木制品甲醛测定(1)GB 18580-2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量GB 18580-2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量
jasonwk
第4楼2008/04/08
美国标准采用气候箱法,而我国的国家标准采用干燥器法,严格来说,美国并不认同干燥器法,只承认气候箱法的有效性,气候箱法是指一个空间内的甲醛含量,而干燥器法则最后用分光光度计读取数值因此单位会有很大不同
papanbird
第5楼2008/05/06
解说的太详细拉,备注,很有用途的哦
senlinmu1
第6楼2008/07/17
不错,很有用。
zhp_jqf
第7楼2008/07/29
做认证正需要这些资料,谢谢!
franklyp
第8楼2008/08/28
非常感谢很有用
missle
第9楼2008/09/05
不知道大家有没有用过ASTM D 5582-00这个标准的,它测出来的单位是mg/L,而限量要求是0.2ppm,这个怎么去换算啊?
dscwy
第10楼2008/09/05
向各位大虾求助了,谁有ASTM E1333-96(2002)标准的中文版?