仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【原创】除湿机检修步骤

其他仪器综合讨论

  • 空气除湿机维修常用设备
    名  称 规  格 用  途
    1 真空泵 2~4(L/S) 抽真空用
    2 干燥箱 1~2(m³/100℃) 贮存零件用
    3 干燥箱 100~200(L/200℃) 干燥零件用
    4 便携式充注机 1~2kg 外出维修用
    5 轻便充注机 3~5kg 维修站用
    6 气焊设备 焊接管路用
    7 交流电焊机 焊接支架用
    8 氮气瓶 50~100L 试压和冲洗系统
    9 制冷剂气瓶 50~100L 盛装制冷剂用
    10 便携式气焊箱 外出维修用
    11 便携式工具箱 外出维修用
    12 便携式仪表箱 外出维修用
    13 系统冲洗设备 用于系统的清洗
    空气除湿机维修常用工具
    名称 规格 用途
    1 快速接头 φ5~φ10mm 抽空、灌氟用
    2 光管接头 φ5~φ10mm 与快速接头配用
    3 检修阀 抽空、灌氟检测用
    4 三通阀 转芯式 抽空、灌氟用
    5 夹管钳 夹毛细管用
    6 封口钳 φ5~φ10mm 充氟工艺管封口
    7 扩管器 扩管
    8 扩管冲头 扩杯形口
    9 手动弯管器 弯紫铜管
    10 弹簧式弯管器 弯紫铜管
    11 手动切割刀 切割
    12 活动扳手 安装用
    空气除湿机维修常用仪器
    名称 规格 用途
    1 压力表 0~1.6MPa 用于制冷系统
    2 压力表 0~2.4MPa 用于制冷系统
    3 复合压力表 -0.1~1.0MPa 测吸气压力
    4 真空表 -0.1~0 MPa 抽真空、测真空度
    5 玻璃温度计 -30~50℃ 一般测温
    6 热敏电阻温度计 -50~100℃ 测温
    7 干、湿球温度计 -20~45℃ 测干、湿球温度
    8 叶轮式风速仪 3 m/s以下 测风速
    9 万用表 通用型 测电压、电流、电阻
    10 电流表 0~5A 测电流
    11 电流表 0~10A 测大电流
    12 钳形电流表 0~20A 测大电流
    13 功率表 500W~2000W 测功率
    14 电度表 10~20A 测耗电量
    15 兆欧表 DC500~1000V 测绝缘电阻
    16 电桥 惠斯登电桥 测电机绕组电阻
    17 卤素检漏仪 普通 检查系统泄漏用
    18 电子检漏仪 检查系统泄漏用
    一、除湿机不除湿故障的检修顺序:
    1.通风系统故障:
    <1>进风栅与出风栅:A.人为损坏或老化龟裂
    B.进风或出风严重受阻;
    <2>空气过滤网:被灰尘阻塞或损坏;
    <3>蒸发器:A.蒸发器冷凝器翅片积尘;
    B.蒸发器表面结冰;
    <4>风扇电机:A.电容器损坏;
    B.风扇电机抱轴;
    C.转子与轴松动;
    D.轴弯曲变形;
    E.轴承损坏;
    F.绕组烧毁;
    <5>风叶:A.固定螺丝松动;
    B.风扇风叶变形或损坏;
    C.风叶积尘严重,严重影响出风量;
    D.小型除湿机风叶还存在因积尘严重而卡死风叶的现象。
    2.电气系统故障:
    <1>压缩机、风扇均不转:A.电源被切断;
    B.开关未合上;
    C.插座断线;
    D.电压过低;
    E.断路器断开;
    F.保险管烧断。
    <2>压缩机不转、风扇转:A.启动器故障;
    B.电容器故障;
    C.过载保护。
    <3>压缩机、风扇均运转:制冷系统故障。
    3.制冷系统故障:
    <1>制冷剂全泄漏;
    <2>制冷系统堵塞:A.脏堵;
    B.油堵;
    C.焊堵;
    <3>制冷剂过量;
    <4>压缩机无排量(故障)。
    4.压缩机故障:
    <1>压缩不良,高低压室窜气;
    <2>运行件损坏,压缩机抱轴。
     
    二、除湿机噪音增大故障的检修顺序:
    1.地面不平,除湿机放置不平稳;
    2.除湿机上零件松动;
    3.除湿机内有异物;
    4.风扇扇叶损坏或变形引起动平衡被破坏;
    5.启动器故障;
    6.管路之间有碰撞;
    7.风机缺油;
    8.风机轴承故障;
    9.压缩机噪音过大;
    10.充注制冷剂或润滑油过多,造成液击。

    三、除湿机向地面流水故障的检修顺序:
    1.除湿机放置不平衡,接水槽过度倾斜,致使水溢出;
    2.接水槽的排水孔或排水管堵塞;
    3.接水槽损坏漏水;
    4.出水管连接处漏水或出水管老化破裂。

    四、除湿机运转正常,但除湿效果变差的故障检修顺序:
    1.空气过滤网积尘严重,气流受阻;
    2.出风口吸障碍物,气流受阻;
    3.风机转速变慢;
    4.房间密封性差,室外湿空气大量渗入;
    5.房间面积过大;
    6.室内散湿物过多;
    7.蒸发器翅片上积尘较多,使冷冻除湿效果降低;
    8.蒸发器表面结霜;
    9.蒸发器内积油较多,制冷除湿效果降低;
    10.制冷剂充量不足;
    11.制冷剂泄漏;
    12.毛细管规格不对,管径较大,节流降压不够;
    13.制冷系统发生冰堵;
    14.制冷系统部分堵漏;
    15.制冷系统内有空气;
    16.压缩机压缩不良,排量减少。

    五、上电开机,除湿机压缩机不能启动的故障检修顺序:
    1.电源故障,电压过低;
    2.电路保险管烧断或开关损坏;
    3.启动电容器损坏;
    4.过热保护未复位或故障;
    5.各种继电器未复位或故障;
    6.电机绕组断路或烧毁。