仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【原创】仪器的标定

  • butterfly68
    2008/08/03
  • 私聊

气相色谱(GC)

  • 最近要验收一批新的变压器。
    在规程看到说:对于分析出厂和新投运的设备,宜使用低浓度标准所样进行标定。
    我们现在只有一种平时用的标气。自己怎么制做?
    气体组分    低浓度    高浓度    气体组分    低浓度    高浓度
    氢    400~800    1000~1500    乙炔    40~60    200~300
    甲烷    40~60    200~300    CO    250~500    1000~1500
    乙烷    40~60    200~300    CO2    1000~2000    5000~6000
    乙烯    40~60    200~300    氮    其它    其它

    用低浓度的标定的检测范围就更大吗?
    +关注 私聊
  • 独钓寒江雪

    第1楼2008/08/03

    标准气体建议你购买有计量器具制造许可证和气体标准物质编号的,自己制做难度较大且没有溯源性。标准气体的浓度应与被测气体接近,一般来说上限不大于200%下限不小于50%,否则会增加分析误差

    butterfly68 发表:最近要验收一批新的变压器。
    第2楼2008/08/05

    哦!!
    但愿我们领导知道这方面知识。进适当的标气。

    标气浓度高低对标定有什么影响?
    浓度低的峰高,就会比浓度高的峰高低吗?这样会让检测精度增加吗?

0
    +关注 私聊
  • 阿du

    第3楼2008/08/05

    我想可能是出厂气的杂质含量要求比较低,所以适用于低浓度标气吧。
    标样浓度与实际样品浓度越接近,计算得到的结果偏差越小。
    不知道你是用单点标定还是标准曲线?

0
    +关注 私聊
  • chenjp7758

    第4楼2008/08/05

    学习了,谢谢诶

    hzhhqt 发表:标准气体建议你购买有计量器具制造许可证和气体标准物质编号的,自己制做难度较大且没有溯源性。标准气体的浓度应与被测气体接近,一般来说上限不大于200%下限不小于50%,否则会增加分析误差

0
    +关注 私聊
  • butterfly68

    第5楼2008/08/10

    我感觉你理解有误,但却让我联想到:
    也许刚出厂的变压器,因为没有作用过,充的油也是新油,所以油中的气体浓度相对都会很低,所以才要使用低浓度的标样进行标定。

    谢谢你,我们是标准曲线。

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...