噪声/辐射等检测

  • 令我费解的一个问题,新出的噪声标准中“当固定设备排放的噪声通过建筑物结构传播至噪声敏感建筑物室内时”,请问这句话该怎么理解,我的理解是声源在同一个楼上,是通过房屋的固定结构传播过来的,而没有通过空气传播,也就是声源不能在远处和房屋分离的地方,请问这种理解是否有误,结构传播固定设备室内噪声排放限值在哪种情况下适用?谢谢!
    +关注 私聊
  • wangzanchun

    第1楼2008/12/16

    一般情况下声源和敏感点是在同一建筑内。以前测过小区地下室水泵房噪声,噪声不是通过空气传播,而是通过建筑物结构传播,室内能听到明显的噪声,而且能够感受到噪声不是通过门窗传来的,在监测时要关闭门窗,防止外界干扰。另外娱乐场所低音炮可能不在同一建筑内,但是也会通过结构传播到敏感建筑物。在监测前要通过自身感受判断是空气传声还是固定结构传声,应该还是有比较明显的区别。。

0
    +关注 私聊
  • 太白金星

    第2楼2008/12/16

    应该是这样。

    wangzanchun 发表:一般情况下声源和敏感点是在同一建筑内。