    各位看官,且听我言。

    求购原因:实验室去年5月已购进icp仪器,公司内的供电不稳定(在一年时间内各种非正常断电七八次,每次断电后仪器总是要出现莫名的异常)

    求购要求:ICP能够在断电后正常运作半小时,以留足够时间正常关机。

    ICP 信息:220v 电压/ 6000kva

    经老板批准后,此次采购就正式开始:

    一、    前期准备工作

    首先,自个得先扫盲:(所谓内事问baidu,外事问google,专业问仪器网。 呵呵~~)
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    UPS是不间断电源(uninterruptible power system)的英文简称,是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。
    如何设计UPS电源系统?

    1、UPS不间端电源的工作原理

    UPS(uninterrupted power supply)电源包括两部分主机和蓄电池,按工作方式可分为后备式和在线式两种。而在线式UPS电源却有所不同,在市电正常时,它首先将交流变成直流电,然后进行脉宽调制、滤波,再将直流电重新变成交流电源向负载供电;一旦市电中断,立即改为蓄电池 逆变器对负载供电。在线式UPS电源工作原理如图:


    2、UPS额定输出容量的选择

    首先计算前端的负载功率,为确保UPS的系统高效率和尽可能地延长UPS的使用寿命,一般负载功率应满足UPS额定功率的60-70%。

    3、计算蓄电池的工作时间
    蓄电池的基本参数:电压(2V、6V、12V等)、容量(65AH、100AH等)
    在实践过程中,我们总结出下面的公式,可以计算出蓄电池的工作时间:
    蓄电池组容量×电压/主机额定功率×0.75(功率因数)= 满载时蓄电池工作时间
    例如我们的UPS系统,主机额定工作功率6500W,3个电池柜共30块铅酸蓄电池,每块电压12V,容量100AH。

    所以 电池组电压=12V×10=120V

    电池组容量=100AH×3=300AH

    该系统满载时蓄电池工作时间为:300AH×120V/6500W×0.75= 7.4小时
    说明该系统在断电时蓄电池至少可以工作7.4小时。

    以实际负载功率计算:
    300AH×120V/4500W = 8小时
    我们的前端UPS系统在断电时,最多坚持8个小时,此结果经过我们多次放电实验,证明是正确的.上述公式如果反推,根据当地实际情况,确定蓄电池所需要的工作时间,就可以决定所需的蓄电池容量和电压。

    4、配线选择
    合理选择配线是很重要的,线径太细,电流太大,容易发热而引起火灾;线径太粗,则造成浪费。(此太专业,问供应商或电工。)
    5、选择品牌
    在购买UPS电源时,应主要考虑下列因素:输入电压范围、输出电压范围、输出频率范围、旁路逆变零切换以及抗突波、干扰、谐波失真的能力,另外,售后服务也很重要。大量实践证明,如果UPS输出端的零线对地线的"干扰"电位过高,会导致计算网络的数据通讯的误码率增高,如果使用高频机型,由于高频辐射,它会对计算机网络造成影响,因此选型时应考虑这些问题。
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    以上扫盲信息均baidu而来,此外在信息网上可搜寻相关一些信息,可请教“东方电源”兄。。。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
    +关注 私聊
  • 007爵士

    第1楼2009/08/17

    二、    采购过程

    基本过程:仪器及市场使用情况调研、厂商仪器介绍、报价及砍价、确认厂商型号、签订合同。

    以上过程我就不细说了,一来语言生涩,二来公司小,此采购过程简单。基本上搞定后,跟老板再次确认下就OK的。

    不过提俩细节:UPS属于初次购买,也非专业人士。仪器及厂商的确定,基于几点:

    1.市场占有率及口碑:业内使用山特牌子的居多,山特代理商的报价也最多,且价格差距甚远,较为离谱,且早有听闻山特的假冒山寨;易事特,价位过高;其他牌子也略微参考下。

    2.产品质量。尤其电池部分,是否由原厂生产?或使用哪个牌子电池?

    3.价格是否适中,在可接受范围内?

    4.主机/电池的保修时间

    5.售后服务:维护是否便捷,距离厂商厂址/分公司的远近。

    综上,根据自身企业条件,最终选择默顿。理由:价格适中,主机/电池保修期长(提供主机5年,电池3年的保修时间,在其他报价中,未达到此保修时间),距离厂址/分公司近,电池属原配。


    从而得到求购的在线式UPS相关参数如下:
    1、 設備型號:默顿 MC-10KS
    2、 設備容量:7000W
    3、 功率因数: 0.7
    4、 輸入電壓範圍:(176~276)VAC
    5、 輸出電壓:220*+/-1%VAC
    6、 输出频率:50/60Hz+/-0.05〔电池模式〕
    7、 尺寸: 220*580*540
    8、 外接免维护铅酸蓄电池12V/24AH 16节
    9、 后备继电时间:30分钟以上

0
    +关注 私聊
  • 007爵士

    第2楼2009/08/17

    三、    安装验收过程
    A) 开箱验收(主机为木箱外包装)
    正面图。体积不是很大。220*580*700



    侧面图



    侧面近距离的标示:



    脱去外衣后的真面目:



    小样的,别害羞,转一圈给哥们几个瞧瞧。呵呵~
    背面图:


    近距离标示:

0
    +关注 私聊
  • 007爵士

    第3楼2009/08/17

    此外,也来瞧瞧电池。。。



    正面特写一个~~~~


0
    +关注 私聊
  • 007爵士

    第4楼2009/08/17

    B) 安装主机电池,验收。
    看罢UPS主机及电池,由厂商工程师连接各线路。

    16电池,排成2层,每层8个。(“立正,站好,给各位看官瞧瞧俺们的队伍小兵们”)




    工程师安装完毕,就开始按照说明书参数及操作进行验收。

    初步确认下合同中列明的仪器型号、设备容量、输入输出电压范围及频率、电池(原厂商)的数量。接着开机操作验收,如右下图,测试正常运行时、切断及恢复UPS输入电源时,主机显示屏的显示及指示灯是否按照说明书显示。







    -----------------------------验收OK,收工。



    值得提醒的是,在安装过程中,涉及到电源线的布局及规格选择,需事先向厂商索取相关安装说明(安装之前,曾给此供应商电话询问细则,但未说太清楚,后到达现场后重新布局线路及电源,耗去几天时间。故尽可能让其提供书面的安装说明及注意事项。)

0
    +关注 私聊
  • 007爵士

    第5楼2009/08/17

    题外:以上为UPS门外汉采购UPS及安装验收的全过程,均为真实。
    初次写作,各位看官,双手也别闲着,来.来..来…起立,鼓掌,给俺鼓励一个噻!!!

0
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
    +关注 私聊
  • 怪侠一点红

    第6楼2009/08/17

    没有想到ICP的UPS电源还有这多讲究!!

0
    +关注 私聊
  • roland2008

    第7楼2009/08/17

    之前在采购GC及IC时也有考虑UPS电源,但公司电源一直稳定,且UPS的价格也不低,所以就取消了。楼主的采购还真下了点功夫

0
    +关注 私聊
  • 土豆哥哥

    第8楼2009/08/17

    ICP主机3kw,冷却循环机3kw,空压机1kw,买10KS的刚好7Kw,我们用的是山特的10KS的在线式正弦波不间断电源,但只接了主机和电脑和冷却水循环机,因为怕空压机一会启动一会停的,会影响电流的稳定。我们的主要作用是停电后有10分种左右时间关机,因为停电后,抽风机就停了,呛的想做也做不了了。





0
    +关注 私聊
  • 007爵士

    第9楼2009/08/17

    我们考虑半小时,也主要为了保证在此时间段内正常关机而已。
    不过我们ICP主机已经6 kva,买此ups只接主机。若增加其他配件等,UPS价格基本上要翻倍咯。

    dhl0205 发表:ICP主机3kw,冷却循环机3kw,空压机1kw,买10KS的刚好7Kw,我们用的是山特的10KS的在线式正弦波不间断电源,但只接了主机和电脑和冷却水循环机,因为怕空压机一会启动一会停的,会影响电流的稳定。我们的主要作用是停电后有10分种左右时间关机,因为停电后,抽风机就停了,呛的想做也做不了了。

0
    +关注 私聊
  • 马克思的战友

    第10楼2009/08/17

    应助达人

    这个UPS有点大。

0