综合仪器采购
小卢
第1楼2010/04/14
感觉不加配件的话好像无法完成,毕竟需要两种流动相来交替。而单泵的话动力只有一个!如果就一个泵,通过比例阀也行,但现在也没有,比较难!听听大家见解吧。。。
jll-20070523
第2楼2010/04/15
好帖子,支持下,各位专业人士赶快来哈,我将拭目以待,各位板油赶快来看看啦
pinyang8
第3楼2010/04/15
可以在泵的入口处加一个三通的阀,在需要改变流动相的时刻,旋转三通阀,让另一通路的流动相进入泵。以下的关键因素决定了此方法的重复性的好坏。 1。是三通阀与泵之间的管路越短、体积越小越理想,2。三通阀的做工要精细,三通阀流路的体积要小,3。人转动阀的时间的把握。
哇咔咔
第4楼2010/04/15
可行么?关键是两个流路要一起吸啊.只是所占比例不一样,例如90:10->80:20->70:30.两种溶剂都要同时走,这个比例的量怎么控制啊????感觉单泵做梯度的话,必须要加个泵或者流量控制阀.或者不加配件,改变方法,改变流动相,使梯度变等度.用等度做.
duxinhappy
第5楼2010/04/15
见过一个厂子配置多种流动相,停泵手动拿出吸虑头手动切换的!!但是要注意气泡的产生!!这应该是现有配置下的最简单解决方案!!
〓猪哥哥〓
第6楼2010/04/15
方法不错,可能重复性难达标
huaibeijiayuan
第7楼2010/04/15
如果必须要走梯度,我认为通过调整溶剂比例重复性很难,或者很难控制,不如改成调整流速来控制,不同时间采取不同流速达到既能组分分离,又能缩短时间,我们单元泵都是这么来处理的。
智慧的弟弟
第8楼2010/04/16
还有这么非主流的方法?
第9楼2010/04/16
貌似不错,但是如果第二种比例的溶剂还加了另一种实际估计这种方案就不行了
第10楼2010/04/16
看来这还是一个非常专业的问题哈那么这个三通阀是否可以用其他的东西替代?
品牌合作伙伴
执行举报