水源守护者
第2楼2010/08/14
看了几个设计图,提下个人的一些观点:
1.无风淋装置,考虑是否安装,一般无菌室缓冲区前需要经过风淋(更衣室也有可能接触少量落菌,其设计一般都为非百级区,建议考虑,并按照同时通过人数设计尺寸)
2.以上设计都没有完全做到人流和物流的分离,这点施工前评审抓的比较严(虽然有传递窗、虽然后面的2个图上安装了双开灭菌柜,但是对于大件物品的流转以及实验废弃物的传出没有安排通道,考虑是否开专用通道)
3.无消防安全通道,这点可能成为验收时候的重要内容,毕竟以人为本嘛~火灾时候还是要考虑逃生路线的。
4.设计图中为提出气流组织和层高需求问题,补充下:目前气流组织基本要求是乱流,不允许过堂风,气流组织应无死角等等;对于层高,这点上对于需要改造的实验室特别重要,记得吊板下是要求2.5m,设计时需要避开横梁,考虑上层通风管道的布置等等(对于这点很多需要改造的实验室如果层高不够就过不了关了,所以建议提及这点内容)。
5.当然作者可能只是想放几张平面图的模板上来,不是整个设计方案,如果整个方案的话还需要考虑风机放置问题,如果吊顶需要考虑承重,这些都是后话。
个人观点,仅供参考,不当之处请指正(对制药行业了解不是很深,先谈到这里,写作业去了)
小卢
第4楼2010/08/14
感谢水源提出的这几个意见。以制药企业的无菌实验室来看:
1.风淋不用安装,不过对于草图中提到的传递窗,全部都应该使用层流罩式的紫外传递窗;
2.对于大物件的物品,在实验中是不存在的,因为这里不像是车间。不过对于双开的灭菌柜的尺寸,大约在1.5m*1.5m*1.5m,一般的物件还是能满足的;
3.消防是要考虑的,因为无菌实验室内部不允许有和外界相连的部分,因此只留几个玻璃安全门即可,消防水管要安放在C级区;
4.气流和层高的话,的确要考虑的,不过应该是在满足试验的情况下内部空间越小越好,因为这样利于换气和洁净度的维持;
5.这点水源也看出的意思了,我也只是说写皮毛而已。外部的设计,尤其是空调系统,比起这里的实验室内部空间还要大,这里要考虑的问题就更多了,也不再详谈了。
再次感谢水源的参与!