水质检测
黑魔导
第1楼2010/08/20
“前段时间测出的数据氨氮总是比总氮低”不是很正常的是吗?生活废水中有机氮的含量高也是很正常的,总氮比氨氮高出2~3倍也是情理之中的事,你不放心的话做下凯氏氮就知道有没有问题了
第2楼2010/08/20
1.没用过不知道2.最好是现配现用,反正配起来不是很麻烦的3.要,理论上是可以不用消解,但是不消解怎么检查过硫酸钾的问题呢,过硫酸根对紫外法干扰很大
chinaweiyi
第3楼2010/08/20
呵呵,写错了,这个厂之前他们做过凯氏氮,不是很高,所以才感觉不正常。今天又重新做了标线,线性拟合非常差,这几次都这样,郁闷ing!
第4楼2010/08/20
国标上写的碱性过硫酸钾每次配1000ml,而保质期只有一周,这样岂不是太浪费了!
水源守护者
第5楼2010/08/20
影响还是有的,单说曲线,您是不是以为不用消解直接测也可以呢?其实不对,以为加了过硫酸钾后溶液的PH会发生显著变化
第6楼2010/08/20
不同pH下的NO3-测得的值是不是不一样呢?再者采用紫外法测TN,过硫酸钾的纯度直接影响其空白值,若不加过硫酸钾直接测得的曲线是NO3-曲线,其空白和斜率与TN还是有一定差异的
第7楼2010/08/20
虽然有疑问,但是我们还是消解后测得,过硫酸钾买的是进口的,纯度高于99%,难道是过硫酸钾的问题?但是我很纳闷的是,总是进水的氨氮比总氮高,而出水却没有这样的情况。
chemistryren
第8楼2010/08/22
过硫酸钾用爱建的好了,空白低。
guifei524398
第9楼2010/08/23
1.你确定你的氨氮测定的没问题?生活污水,各个消除污染的前处理都做了?2.过硫酸钾现用现配的好,标准说配1000ml,你又没必要配1000,按你的实际需要来就是了3.过硫酸钾确实是上海爱建的要好的多。空白在0.03以下哦。
品牌合作伙伴
丹纳赫苏州基地 打工人的梦想
执行举报