仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【讨论】干燥收缩率与干燥收缩值的关系

国家标准GB

  • 目前墙体用的砖和砌块基本都存在干燥收缩率这个指标

    检验方法基本都应用到:GB/T2542-2003和GB/T4111-1997这两个标准

    问题就出在标准规定的是干燥收缩率/单位为%,而检验方法所给出的是干燥收缩值/单位是mm/m,如何把干燥收缩值换算成干燥收缩率标准没有给出解释?

    请教各位是如何看待这个问题的?这两个单位间如何换算?
    +关注 私聊
  • 核桃

    第1楼2010/09/08

    干燥收缩值是制品在干燥气候条件下体积收缩变化,干燥收缩值大,砌筑墙体后,墙体在气候干湿变化过程中因体积收缩而容易导致墙体开裂,影响墙体强度和耐久性能。、粉煤灰砌块干燥收缩值≤0.90mm/m、蒸压加气混凝土砌块干燥收缩值≤0.8mm/m。

    干燥收缩率是表示陶瓷、耐火材料、砖瓦等原料制成坯体后,由于干燥失水引起体积或长度缩减程度的物理量。它是评价有关矿产质量的一项技术指标,又是制造生产模具的一项重要参数。干燥后体积缩减的百分比称干燥体积收缩率。建材行业标准规定粉煤灰小型空心砌块干燥收缩率≤0.060%

0
  • 该帖子已被版主-穿越时空加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...