  • 本人从事在线分析仪表,对仪表模拟信号4-20mA从仪表输出到机柜间(FRR),然后再到DCS不甚了解,望高手能讲解一下。主要能否讲一下模拟信号到FRR里信号的转换,以及如何实现从DCS组态。在此先谢谢了!
    +关注 私聊
  • chengjingbao

    第1楼2010/10/29

    平常就光顾连接了,还没想过转换的问题,总以为那是仪表的问题;
    通常仪器是有模拟和数字输出两种形式,现在大都采用数字输出,可将信号线接在机柜中,也将直接接入DCS转换柜,然后再到DCS,并没有发现有什么转换概念。也就是一种集中跨接板而已。目的就是将各台仪器信号集中,输入DCS机柜,在那里,再进行多方面的信号集中,输入到DCS。下面怎样编辑,就不是分析的范畴了。

0
    +关注 私聊
  • hack11

    第2楼2010/10/29

    由于仪表模拟信号输入到FRR里是采用无源板卡,然后再从无源板卡将信号收集,再统一的传输到DCS。而仪表的报警信号则才用数字输出的方式,通过有源板卡进入DCS,然后这两组信号实现DCS的组态,