仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【分享】GB 24544-2009坠落防护 速差自控器

国家标准GB

  • GB 24544-2009坠落防护 速差自控器
    +关注 私聊
  • 核桃

    第1楼2010/12/27

    前言
    本标准5.3、第8章为强制性,其余为推荐性。
    本标准修改采用ISO103333:2000《个人防坠落系统 第3部分:自动伸缩安全绳》(英文版)。
    本标准根据ISO103333:2000重新起草。
    本标准与ISO103333相比,主要技术性差异如下:
    ---部分专业术语和定义按国内专业习惯用语进行了修改;
    ---增加了速差器的分类和标记;
    ---删除了ISO 标准中4.3.9;
    ---增加了技术要求总则;
    ---在ISO 标准中引用的ISO1140、EN892、EN891,在本标准5.2.2中改为GB24543-2009《坠落防护 安全绳》标准;
    ---在5.2.3中,增加了对速差器内部缓冲器的要求,以及连接在速差器安全绳上的缓冲器应符合GB/T24538-2009《坠落防护 缓冲器》标准的要求;
    ---增加了5.4.1 总则;
    ---5.4.4中,将ISO 标准中的淋水性能改为浸水性能;
    ---6.1.1中,将包括一个试验架,带有水压拉力机和指示器……测试机件。改为测力装置:量程小于50kN;精度1级;
    ---6.1中,将ISO 标准中6.10使用整体救援装置时的静态性能测试的要求与静态性能测试合并;
    ---6.2.2、6.4.1.3中,将测试结构,刚性固定点应为一个(20±1)mm 孔径的圆环…… 撞击地面。及测力仪器改为符合GB/T6096-2009中4.8.2的规定;
    ---ISO 标准防腐蚀性能测试中引用的ISO9227:1990,在本标准6.7中改为GB/T10125;
    ---6.8.1中,将自锁可靠性测试装置的要求改为应符合GB/T6096-2009中4.13的规定;
    ---6.9中,将(40±2)℃改为(50±2)℃;
    ---6.11中,将淋水性能测试改为浸水性能测试将淋水3h改为浸入温度为(10~30)℃的水中2h;
    ---增加对检验规则的要求;
    ---对标识及产品说明书进行修改;
    ---将ISO 标准中的图1改为资料性附录A。
    为便于使用,本标准还做了下列编辑性修改:
    ---将ISO 标准的格式和表述转化为我国标准的格式和表述,根据汉语习惯进行了修改;
    ---删除了ISO 前言。
    本标准附录A 为资料性附录。
    本标准由国家安全生产监督管理总局提出。
    本标准由全国个体防护装备标准化技术委员会归口。
    本标准负责起草单位:北京市劳动保护科学研究所。
    本标准参加起草单位:斯博瑞安(中国)安全防护设备有限公司、乐清市华东安全防护器材厂。
    本标准主要起草人:杨文芬、许超、章康明、陈倬为、肖义庆、邓宝举、刘宏娟。

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...