直读光谱
better
第1楼2006/01/11
[quote]原文由 050041 发表:哪位大虾能给小弟系统的讲一下光谱接地的原理和作用及注意事项。目前我们的地线情况是:1、接地的地方非常潮湿;2、地线电阻小于1欧姆;3、最主要的是距离地线5CM处有一个金属管道,连接到一个生产设备上,不知这个设备如果使用电焊施工,电流是否对光谱造成影响(最近我的计算机屏幕总闪烁,不知是不是地线的影响)。[/quo我个人认为不会影响,屏幕跳动的问题可能是两种原因:1 电脑显示器出现问题(你可以换一台显示器试试);2 电脑被强磁场强磁场干扰(作一次消磁试试)。
tangldy
第2楼2006/01/11
你的光谱一定已经有了可靠的稳压电源,一般的电流冲击不会对光谱及计算机产生影响,但是如果交流电的三相不匹配就可能产生影响,因此电源应为独立的,不应和其他大型设备共用。计算机屏幕闪烁除了楼上的看法外,别犯基本错误:显示器的屏幕刷新频率不应是优化,75、85赫兹以上才不至于闪烁。
UPS电源解决方案
第3楼2006/01/12
应该是受到的电磁干扰,可以把稳压电源等一些设备离仪器稍微远一点。因为这些东西都可以产生电磁场的。
lcwlaoniu
第4楼2006/01/20
我同意你的说法。但是电焊对设备和显示器都是有影响的。
第5楼2006/01/20
donger1215
第6楼2007/07/02
哎,也许稳压器有问题
wccd
第7楼2007/07/19
将显示器换到其他房间的计算机上试一试,可很快判断闪屏故障根源所在!
liuxiuwei
第8楼2007/07/20
对,替代法,把显示器对调一下,看是否是显示器的问题,显示器好的话,再把地线移一下,但1欧姆的地线比较难做.是否可以共享一下:您怎么做的地线?
myshuixiang
第9楼2010/01/26
去掉显示器的电源地脚即可
品牌合作伙伴
执行举报