仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

出厂水总β放射性超标原因?

  • xiaohui2009
    2012/02/07
  • 私聊

水质检测

  • 请教各位,出厂水总β放射性超标原因?GB5749-2006规定小于等于1Bp/L,但是我们的出厂水测得值为:1.0210Bp/L,氯化物1500mg/L,总β放射性超标会否与氯化物超标有关联?请教各位?
    +关注 私聊
  • yangxuejun117

    第1楼2012/02/07

    氯化物1500mg/L!!!这出厂水也太让人无语了。
    是枯水期,海水倒灌吗?
    关注中。

0
    +关注 私聊
  • 今明后

    第2楼2012/02/07

    确实如楼上所说,氯化物在1500mg/L不可思议;在我们的检测中没有见到过超过100的;如果楼主怀疑氯化物干扰可否参考一些方法把它降低。

0
    +关注 私聊
  • 诗诗思思

    第3楼2012/02/07

    氯化物含量太高了吧!什么厂,污水厂排出来的水吗?

0
    +关注 私聊
  • xiaohui2009

    第4楼2012/02/07

    我们这里受咸潮影响,为保证消防用水,只能供水出去!
    还是同样的问题,总β放射性超标会否与氯化物超标有关联?

0
    +关注 私聊
  • yangxuejun117

    第5楼2012/02/07

    做实验,用纯水配制含氯化物500mg/L 1000mg/L 1500mg/L的溶液,测总β放射性是否与其浓度相关

0
    +关注 私聊
  • yangxuejun117

    第6楼2012/02/07

    1.要保证所使用纯水的总β放射性本底符合要求。

0
    +关注 私聊
  • yangxuejun117

    第7楼2012/02/07

    应该与金属K的浓度相关。

0
    +关注 私聊
  • yxllzh

    第8楼2012/02/07

    需要做核素分析,应该是K40伴随着氯化物含量高吧,主要是由钾造成的。先测一下钾含量,一般都用氯化钾作为β的测定标准。

0
    +关注 私聊
  • 老兵

    第9楼2012/02/07

    应助达人

    言之有理,β放射性主要是K40的贡献,用火焰光度计测钾看看。不过β放射性的测试结果不能以一次下定论,应再次复测确认是否真的超标;楼主β放射性报告值的有效数字保留过多,根据数据修约规则,只能算刚好达到标准限制,而不能算超标。

    yxllzh(yxllzh) 发表:需要做核素分析,应该是K40伴随着氯化物含量高吧,主要是由钾造成的。先测一下钾含量,一般都用氯化钾作为β的测定标准。

0
    +关注 私聊
  • yuanshikai

    第10楼2012/10/18

    主要是 K40 还有Sr-90 一般都是水中残渣含量高引起的 一般残渣含量在500mg/L的水样测出来的放射性指标较好 还有 就是1.02Bq/L 是有10%-20%的不确定度的 我做这个的 都会遇到这样的情况

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...