实验室建设

  • 实验室水路设计一般采用以下原则
    1,上水管采用DG15PP材料、PVC材料、开泰管等,水压不小于2.5兆帕,下水采用管DG50 PP材料、PVC、陶瓷,最小坡度不小于5度,下水设U形反水弯,上下水管路材料不宜采用金属。铺设到室外管道另议。
    2, 试验产生的有毒有害液体,要设计二次蓄水装置,待消毒净化达到排放标准后,再排放。
    3, 试验室下水管路应设计独立回路,不宜与卫生间等其它下水道连通。


    =======

    大家的实验室水路是怎样走的?

    走水路时你又考虑了什么后续工作?

    ============
    分享既有积分奖励,贴出设计图的一律奖励10个积分

    =======
    精彩回复:
    水路确实不要忽视!前一段我们有个中试车间由于水管的某个接头未进行机械连接,只进行了胶黏,结果水管爆裂,整个车间处在一片汪洋中,后遗症到现在还未消除。

    我个人意见:实验室水路能够走“地面”的就尽量不要“上天”,实在没有办法走地面时,必须有机械连接固定。下水管道要考虑一些产生腐蚀性较强废液的情况,否则被蚀穿的情况也是可能发生的。另外,主排水管的口径一定要大一些,尽可能不要与雨水管相连,否则有可能出现倒灌的情况。


    +关注 私聊
  • 社区=冬季=

    第1楼2012/07/11

    如果不是实验室主任之类的,一般实验员谁管水路怎么走呀,说了也不算,白操心

0
    +关注 私聊
  • 水星

    第2楼2012/07/11

    关键是论坛里好多的主任、副主任啊。至少他们会关注,而且兴许会采纳啊

    冬季(lylsg555) 发表:如果不是实验室主任之类的,一般实验员谁管水路怎么走呀,说了也不算,白操心

0
    +关注 私聊
  • 社区=冬季=

    第3楼2012/07/11

    就怕这些主任上面还有领导主管这事

    水星(woshibengburen) 发表:关键是论坛里好多的主任、副主任啊。至少他们会关注,而且兴许会采纳啊

0
    +关注 私聊
  • ida216

    第4楼2012/07/12

    不管是主任还是普通员工,作为实验室的一员,有责任和义务了解下实验室水路设计。
    实验室不是主任一个人的,不能一个人说了算,我们在改建新实验室大楼中,也是召集了广大员工,集思广益。
    作为普通员工,不能把自己单独拎出去,游离于这个实验室之外。很多时候,领导还是愿意看到共同参与的画面的。

    冬季(lylsg555) 发表:就怕这些主任上面还有领导主管这事

2
    +关注 私聊
  • 水星

    第5楼2012/07/12

    其实没关系啊,至少主任可以发表一定的意见,那样也显得主任有城府啊

    冬季(lylsg555) 发表:就怕这些主任上面还有领导主管这事

0
    +关注 私聊
  • 水星

    第6楼2012/07/12

    你们实验室怪开明的,还集思广益,不过这样是对实验室发展有很大好处的,毕竟使用人都是实验员

    ida216(ida216) 发表:不管是主任还是普通员工,作为实验室的一员,有责任和义务了解下实验室水路设计。
    实验室不是主任一个人的,不能一个人说了算,我们在改建新实验室大楼中,也是召集了广大员工,集思广益。
    作为普通员工,不能把自己单独拎出去,游离于这个实验室之外。很多时候,领导还是愿意看到共同参与的画面的。

0
    +关注 私聊
  • zj2635

    第7楼2012/07/13

    水路确实不要忽视!前一段我们有个中试车间由于水管的某个接头未进行机械连接,只进行了胶黏,结果水管爆裂,整个车间处在一片汪洋中,后遗症到现在还未消除。

0
  • 该帖子已被版主-水星加2积分,加2经验;加分理由:参与
    +关注 私聊
  • zj2635

    第8楼2012/07/13

    第9楼2012/07/13

    水管不是一般都是电烙铁焊的嘛

    zj2635(zj2635) 发表:水路确实不要忽视!前一段我们有个中试车间由于水管的某个接头未进行机械连接,只进行了胶黏,结果水管爆裂,整个车间处在一片汪洋中,后遗症到现在还未消除。

0
    +关注 私聊
  • 水星

    第10楼2012/07/13

    下水道设计防腐蚀肯定是要的,不过走上面应该便于维修吧?至少天花板可以拆,但是地板要是砸掉重做怪麻烦的

    zj2635(zj2635) 发表:我个人意见:实验室水路能够走“地面”的就尽量不要“上天”,实在没有办法走地面时,必须有机械连接固定。下水管道要考虑一些产生腐蚀性较强废液的情况,否则被蚀穿的情况也是可能发生的。另外,主排水管的口径一定要大一些,尽可能不要与雨水管相连,否则有可能出现倒灌的情况。