  • 大家好!
    我所在的试验室搬迁,化验室的通风系统跟着移装(化验室是手工湿法化验,平常要用各种酸碱做试验,盐酸、硝酸、硫酸、氢氟酸、高氯酸、氨水等等无所不用),现在移装后通风管道短了,需非标自己做一截,用耐酸系的不锈钢做行不行啊?(以前的是玻璃钢的)谢谢了!
    +关注 私聊
  • 夜豹

    第1楼2006/05/18

    当然可以了,耐酸的不锈钢可以防止你用的这些酸蒸汽的。不过你要是买一个通风柜用的通风软管那不更经济好使点?

0
    +关注 私聊
  • 笑看风云淡

    第2楼2006/05/18

    原则上应该是不可以的.
    首先你也知道你们做的很多有腐蚀性的实验,不锈钢的防腐能力达不到.
    再有就是你们自己接的与以前的管会有缝隙,可能会影响通风效果.