氧化锆工作原理及特性
上海博取
2013/07/22
私聊
厂商论坛
氧化锆工作原理及特性:氧化锆陶瓷是一种固体电介质,它具有离子导电性质,是测量装置中将烟气氧浓度转换成电信号的关键元件。在一定温度下,氧化锆测量管内外两侧通以氧浓度的气体,例如内侧通空气,作为参比气体,外则通过被测烟气。当内外两侧气体的氧浓度不同时,氧化锆测管内外两侧将产生氧浓度差电势,内侧多孔性铂参比电势为正极,外侧多孔性铂电极为负极。两根引线将氧浓差电势送至二次仪表进行放大显示,也可转换为标准信号用作其他控制。
% n7 ~2 f* R+ c% Z+ A( G5 t5 w+ t
在高温600℃以上时,氧化锆管的高氧分压面(通空气的氧化锆管内壁)发生还原反应:O2+4e→2O2- 管内壁氧化锆给出电子而带正电,生成的O2-通过氧化锆空穴到达低氧分界面。低氧分压在氧化锆管外侧.,它的表面发生氧化反应:2O2-→O2+4e氧化反应生成电子,使管外壁电极带负电,从而产生浓差电势E。氧浓差电势E的大小,不仅与参比气体氧分压(一般用空气,值为20.6)和烟气中的氧分压有关,还和氧化锆的工作温度有关,更为重要的是氧化锆的导电特性和温度有直接关系。对氧化锆的导电特性——工作温度关系,一般情况下:
氧化锆工作温度
/0℃ 300 350 400 450 500 550 600 650 700 7503 C {' J/ [' x/ A
氧化锆电极内阻
/Ω 136k 23k 18k 13k 8k 2.8k 400 123 44 19
由此可见,温度过低时,氧化锆探头巨大的内阻影响了它的导体特,二次分析仪已无法得到准确的氧浓差电势。为此,通常把氧化锆的理想工作温度定在650~800℃之间。
企业名称︰ 上海博取仪器有限公司
销售地址︰ 上海市浦东新区梓康路188弄25号301室
生产地址︰ 上海浦东新区沪南路3251号
企业电话︰ 021-20980422
企业传真︰ 021-33897350
联 系 人︰ 程传军
联系电话︰ 18019355197
邮政编码︰ 201315
E-mail ︰ salees6@shboqu.com
企业网址︰ http://shboqu.com
企业 QQ ︰ 2355456206
相关话题
1
青岛崂应版面公开招募专家啦,快来报名吧~此帖长期有效,能者居之!
2
以前还参加过崂应的活动,有一本笔记本留念
3
热烈欢迎青岛崂应版块开版
4
天瑞仪器小版主发来贺电
5
热烈祝贺“青岛崂应”加盟仪器论坛,热烈祝贺“青岛崂应”版面开通~
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
标准溶液配制的过程中有哪些注意事项(最小取样量,溶剂选择)?
讨论
2017/09/08
离子色谱仪的这个部件你们叫他什么名称?
讨论
2013/06/08
为什么我的iLOG申请了好多次都没人管呢
咨询
2012/03/04
2月份的积分奖励已经发了哟 虽然中间隔着春节假期 前几位的发帖量还是妥妥的呀
原创
2019/03/01
安谱实验推出高品质气相顶空溶剂——为药厂&CRO公司量身定制
分享
2018/05/14
蔬菜中灭蝇胺残留量的测定(改进NY/T 1725-2009)
原创
2019/10/10
仪器的背景噪音大,是什么原因造成的?——8月加2钻石币
讨论
2016/08/17
物质吸收的光源不同出现的色散谱面也不同
2009/09/03
段码液晶屏驱动芯片VKL092Q超低电流段码驱动高性价比液晶驱动IC
原创
2024/07/06
新概念丨行星式混凝土搅拌机使混凝土行业领域迎来搅拌“新天地”
原创
2024/07/06
耐火材料搅拌机引入“行星”搅拌轨迹实现物料混合全自动化
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以精湛的搅拌工艺为耐火材料行业保驾护航
原创
2024/07/06
立轴行星式搅拌机个性化定制有效提高了混凝土物料搅拌的流畅性
原创
2024/07/06
行星式搅拌机以其高效、稳定的搅拌性在UHPC行业中稳赢
原创
2024/07/06
VK2C22A/B LQFP52/48液晶驱动芯片/抗干扰LCD段码液晶显示驱动
原创
2024/07/05
低电流段码屏驱动VKL060液晶显示驱动芯片原厂技术支持
原创
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
液相色谱进样峰
求助
2013/07/22
求助:橡胶不饱和度测定
2013/07/22
关于革兰氏染色试剂
求助
2013/07/22
原子吸收测油中铜,背景吸收出现倒峰,样品吸收也出现倒峰是什么原因
求助
2013/07/22
求里海版主的万能曲线?
求助
2013/07/22
什么是长期雇用人员或签约人员?
讨论
2013/07/22
LC-CS650超声波细胞破碎仪参数设置及使用要点
原创
2013/07/22
食品中激素多残留标准GB/T 21981-2008中的问题谁遇到过
求助
2013/07/22
品牌合作伙伴
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
举报帖子
执行举报
点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...