    这个有讨论过的额

0
    +关注 私聊
  • 第3楼2013/11/27

    我们用的是98%的工业乙炔

0
    +关注 私聊
  • fanchuangang

    第4楼2013/11/27

    我们用的乙炔的纯度不低于99.9%,

0
    +关注 私聊