气质联用(GCMS)
forth
第1楼2013/12/25
总流量多少?在总流量比较低的情况下会出现柱前压问题
xsq6086691xsq
第2楼2013/12/25
不好意思AFC是什么?
steven
第3楼2013/12/25
估计是没设分流比,导致总流量比较低,所以压力升不上去。
symmacros
第4楼2013/12/25
自动流量控制。
花开见我
第5楼2013/12/25
可能是的。不设分流比,总流量特别低。一般隔垫吹扫3mL/min,柱流量1-2mL/min,加起来5mL/min左右,太小,导致压力变化很慢。
蓝是那么的天
第6楼2013/12/25
刚开始出问题在30KPa以上的压力。
第7楼2013/12/25
岛津的高级流量控制器。
第8楼2013/12/25
在分流比为0的时候手动把柱前压设置到较高水平压力还是上不去。
第9楼2013/12/25
有报警吗?
千层峰
第10楼2013/12/25
问题出在:总流量太小了。总流量在10ml/min,升压就快!
品牌合作伙伴
执行举报