    从该文的结束语可以看出:抗直流分量电流互感器是利用了,更高导磁水平的铁芯材料。使得该类型互感器,在一次有直流成份的情况下,不致被饱和,仍能正确互感一次中的正弦交流电流。并不是能将一次的直流成份正确互感,应该说它并不能正确互感半波正弦电流。最多也只能是互感半波正弦电流,经富氏级数展开后的各次谐波。
    可见正确的说法应该是:在有一定量直流分量的情况下,它也能正确互感正弦交流电流。版友们:你们说对吗?