教你检修实验室CWY型交流稳压器电压偏低故障

常用设备综合讨论

  • 交流稳压器是实验室必配的电力设备,一台CWY-2000(2千VA)单相交流参数稳压器输出电压偏低,190V左右。该机是1996年投入使用,一直非常稳定,没有维修过,这次终于“累倒了”。
    一、机器外观、故障现象
    交流稳压器安放在实验室的角落:

    输出电压只有190V,正常应该为220V,该型号稳压器没有手动电压调整旋钮,面板上只有电压表和电源开关:

    机器背面,硕大的散热风机孔、输入输出电线孔:

    机器铭牌,1996年10月生产,有19年历史了:

    打开后盖板:

    内部是接线柱:

    测量输出接线柱电压,190.6V,的确偏低,不正常:

    二、拆机打扫卫生、内部结构
    卸下顶部铁板四颗固定螺丝:

    取下顶盖,内部灰尘好厚啊,估计从来没清理过:


    把机器搬到实验室外,打扫灰尘、进行检修。取下侧板:

    机器各部位名称:

    谐振电感有两只(L1、L2),用E型铁芯绕制:

    主变压器是特制的,最上一层是补偿绕组,中间是输入绕组,下层是输出绕组:

    这是谐振回路的电容器组:

    这是机器散热风机,采用200毫米单相交流电机,铁扇叶,轻轻拨动一下扇叶会转动好一会儿,质量很好:

    打扫灰尘,先用毛刷,然后用强力吹风机吹:

    三、电路结构

    绘出CWY-2000单相交流参数稳压器电原理图如下(CWY系列单相交流参数稳压器都是此电路结构):

    该稳压器是双补偿磁饱和恒压变压器。K是双联电源开关;C4、C5是输入端滤波电容,防止稳压器的高次谐波对外电路的干扰; Wa是输入绕组,Wb是输入补偿绕组;Wc是输出绕组,Wd是输出补偿绕组;L1、L2、C1、C2是输出绕组磁回路的谐振电感、电容;C3是输出端滤波电容;M是220伏交流风机,V是输出电压表。
    四、检查故障
    仔细检查变压器及两只铁芯电感,没有异常:

    输入端两只滤波电容(6800P/3KV),好的:

    输出端滤波电容(5μF/400V),好的:

    谐振回路电容器组,有一只电容的接线端子有过热现象:

    取下电容板:


    7只无极性ECMJ电容器(50μF/500V),有五只并联构成C1(总容量250μF),另外两只并联构成C2(总容量100μF):

    用指针式万用表电阻x10K档快速判断电容是否好坏:先脱开每只电容上焊的引线,用万用表红黑表笔测量电容两端,当电阻值为零,说明电容内部短路损坏;当电阻值为无穷大(表针不动),电容内部断路损坏(或失效);当表针大幅度挥动,电阻值由小逐步增大,表针回归到起始端,有充电现象,说明电容是好的(不能确定容量没有下降)。

    经过对电容板上的7只电容快速检查,有5只电阻值为无穷大(表针不动),没有充电现象,已经失效:

    五、故障原因分析
    拆开一只失效的电容:

    取出电芯:


    铝壳内还有绝缘油,没有干凅:

    剥离观察,电容的铝膜层已经分解、变质、脱落,失去了功能:


    由于工作年头太长,电容自然失效、寿终正寝,造成稳压器输出绕组磁回路的LC谐振电路停振,致使输出电压下降,失去稳压功能。
    六、修复
    到电子市场购买的7只空调启动电容(CBB65 50μF/450V),15元1只,商家承诺只要不焊接,1年包换(TB要便宜得多,10左右一只,但换货麻烦):

    对新购的电容进行安装前检查(强电系统,不能省略这一步!)。
    检查每只电容容量,基本都是51μF,合格:

    用500伏摇表检查每只电容绝缘情况(没有摇表,可用指针式万用表电阻x10K档判断电容是否好坏),正常速度摇1分钟,绝缘电阻基本都是10MΩ以上,合格:

    将电容焊接好,装还原:

    开机,输出电压为220V,接入仪器,正常工作:

    维修后语:CWY系列单相交流参数稳压器,结构简单,稳定可靠,长期运行故障率极低。缺点是,在铁芯磁饱和区域发挥稳压作用,电源效率没有普通变压器高,谐振产生的高次谐波对要求极高的仪器可能有影响,稳压器附近空间漏磁磁场比普通环境高,不要放置易被磁化的东西。该机器主要故障一般是谐振电容器故障。当电容器失效或开路(断路),故障现象是稳压能力降低、输出电压不足220V;当电容器内部短路(击穿),故障现象是输出为零。拆下电容器板,一 一检测,更换坏电容器后,就能恢复正常工作。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加36积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-加30积分,加2经验;加分理由:原创参赛大力奖励
    +关注 私聊
  • wccd1

    第1楼2015/08/25

    维修过程很详细,图文并茂,不错的原创。

0
    +关注 私聊
  • 面对面想你

    第2楼2015/08/25

    您对这个仪器的了解程度很高,所以才能准确地找到故障所在,从容的维修。

0
    +关注 私聊
  • wn3367898

    第3楼2015/08/25

    所以的仪器保养很重要。

0
    +关注 私聊
  • 面对面想你

    第4楼2015/08/26

    这个小设备用的时间还挺长的!在我们实验室,估计不到5年,肯定得坏。

0
    +关注 私聊
  • sc360xp

    第5楼2015/08/26

    这种磁饱和式参数稳压器,结构简单,是用干式变压器工艺绕制。只要环境条件不太恶劣,能用很长时间,故障率很低。缺点就是噪声要大一些,效率低一点,有高次谐波,可能对某些仪器有影响。

    面对面想你(jackcong) 发表:这个小设备用的时间还挺长的!在我们实验室,估计不到5年,肯定得坏。

0
    +关注 私聊
  • 羊城小生

    第6楼2015/08/26

    用了近20年的设备,第一次出故障,质量不错啊,楼主是否也会经常保养维护呀

0
    +关注 私聊
  • sc360xp

    第7楼2015/08/26

    这种电力设备本来设计就很耐用,加上放置在色谱房间内,环境比较好,从拆机的情况看,应该没维护过,是第一次打扫卫生并检修。

    羊城小生(v2837535) 发表:用了近20年的设备,第一次出故障,质量不错啊,楼主是否也会经常保养维护呀

0
    +关注 私聊
  • 东方电源

    第8楼2015/08/27

    CWY参数电源只要是输出电压偏低就是电解电容坏了,另外告诉大家一个和空调有关的现象,如果哪天室外机压缩机不启动,那很有可能也是这样的电容坏了,如果你叫师傅上门修,一只电容收费200-300不等。

0
    +关注 私聊
  • 东方电源

    第9楼2015/08/27

    头一次见到铁塔的参数电源里面情况,排风扇用这种工业的风扇也是头一次见到,噪音大吗?

0
    +关注 私聊
  • 面对面想你

    第10楼2015/08/27

    空调的压缩机坏了,他们直接换掉了,基本都是800—1000元不等,2匹以下的。

    东方电源(东方电源) 发表:CWY参数电源只要是输出电压偏低就是电解电容坏了,另外告诉大家一个和空调有关的现象,如果哪天室外机压缩机不启动,那很有可能也是这样的电容坏了,如果你叫师傅上门修,一只电容收费200-300不等。

0