  • 循环冷却水机压缩机在工作可是温度一直上升的原因分析:
    1. 所选配的循环冷却水机制冷量不足,无法对发热设备实现有效冷却;
    2. 冷水机散热不好,请清洁冷凝器和防尘网灰尘;

    3.漏冷媒
    +关注 私聊
  • 土老冒豆豆

    第1楼2015/11/12

    应助达人

    冷媒一般是什么?

0
    +关注 私聊
  • 特域冷水机

    第2楼2015/11/12

    冷媒其实俗称雪种,也就是制冷剂,目前市面上的循环冷却水机一般采用R-22、R-134a以及R-410a居多

    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:冷媒一般是什么?