循环冷却水机报警,红灯亮,温控器无显示或显示8.88原因

  • 特域冷水机
    2015/12/19
  • 私聊

常用设备综合讨论

  • 若发现循环冷却水机报警,红灯亮,温控器正常显示水温或者温控器无显示或显示8.88,此时,可以判断为流量报警。
    当出现红灯亮,温控器正常显示水温时,你可短接出入水口,若报警解除,这说明内部水循环正常工作,可判断是外部水循环出现问题;若循环冷却水机仍继续报警,则判断为循环冷却水机内循环出现问题。
    当出现红灯亮,温控器无显示或闪烁显示8.88时,我们可以先断开水泵电源线,若温控器正常显示水温,则可以判断为,请更换水泵;若温控器不能正常显示水温或闪烁显示8.88,则可判断为水泵电源故障。
    +关注 私聊
  • qianguiyun1

    第1楼2015/12/20

    应助达人

    有一点点参考价值

0
    +关注 私聊
  • symmacros

    第2楼2015/12/20

    应助达人

    这个是针对特定型号的循环冷却水机,别的厂家的故障显示方式可能不一样。