reiyagami
第2楼2016/05/22
关于实验室整体通风、排气口和万向的数量、通风柜的问题,这个说起来篇幅得很大呀,版内有很多大神和通风设备供货商,希望给系统的说一下,或者楼主在版内搜一下相关关键词的帖子~
关于集中供气,不是必须要求集中供气;但一般综合性实验室或者耗气量大的实验室都会采用集中供气(使用、管理都比较方便),搞集中供气还得注意:气瓶室(储瓶室)最好设在一层以便气瓶搬运;不同种类、性质的气瓶最好分开放置,如助燃气体(氧气)不要和可燃气体气瓶放在一起;易燃易爆气瓶室应做好相应的防火、防爆、泄漏报警措施。
纯水系统集中供水:对耗水量大的综合性实验室,设计纯水系统集中供水肯定比分开设纯水器或直接采购各种纯水用要省钱不少;布置时注意纯水制备系统一般设在顶层居多,否则设在别的楼层的话,给顶层用管道供水就得加压。
至于微生物实验室和理化实验室、光谱室和色谱室到底谁在谁的上方、下方,倒是没有定论,更多的是考虑各种相互影响间的一个平衡:如微生物实验室要求周围环境中无污染、微生物实验室即使是清洗用水的下水也可能带有污染性;普通理化实验室排风设施多(通风柜、万向罩)、下水管线多;光谱室设备要考虑单独地线、不允许有给排水管线穿过;色谱室的排气(排风)等...各功能房间的布置布局,要根据其各自的特点综合考虑,而不是说必须得谁在谁的上方或下方~