  • 请教各位老师:微生物时必须有两个更衣室吗?它们有什么作用呢?洗手区应该设在哪个室里面呢?缓冲间有必须放置的东西吗?缓冲间的门是什么样的最好呢?
    +关注 私聊
  • 中幂实验室

    第1楼2016/06/21

    是要有两个更衣室的,作用是因为要换无菌服,洗手台的话应该每个洁净实验室都得配置,缓冲间就不要放置东西了,缓冲间的门用推拉式就好。如需建设实验室的话请联系我

0
    +关注 私聊
  • 飞飞飞到处飞

    第2楼2016/07/29

    缓冲间大多设立在无菌室外面,起到控制污染气流和控制压差的作用,以保证无菌室的洁净度,缓冲间的门和无菌室的门不能朝相同一个方向,以免气流带进杂菌。  无菌室和缓冲间都应该是密闭的。严格说来无菌室和缓冲间都是要有紫外线灯,工作人员从缓冲间进入无菌室应穿灭过菌的服装,戴帽子。  无菌检查、微生物限度检查、及阳性菌实验室要分开设置。为了防止阳性菌引起实验污染,阳性菌实验室的空气净化送排风管路要与其他两个实验室的分开,不能混在一起。  各自的人物流和缓冲比较好吧无菌室和微生物限度室不可公用更衣室及缓冲间,防止污染无菌室。  微生物限度和阳性室,好像可以公用更衣,更衣后每个房间各设一个缓冲进去,但是阳性室要全排风、过滤,空调要分开。以上是四川科泰为您提供参考