dutony
第5楼2017/07/11
1、天然气锅炉如果没有余热回收设施的话,排气温度肯定在摄氏一百度以上,在这种情况下用干湿球法湿度枪测量湿度准确度还不如靠猜。天然气废气含湿量不会这么高的。
2、天然气含硫量本来就极低,测量不出来直接可以报定电位电解法的小于检测限(<4mg/m3)或检测下限(<15mg/m3)。
3、这种情况监测本来就是在不正常工况下监测的结果,不存在如何上报数据一说,无法通过含氧量来折算各类污染物的排放浓度,本次监测只有作废。而且这种情况下运行几天废气中和监测口肯定全是碳粒,颗粒物监测基本都是超标的。
4、让厂方找技术人员调整燃烧器的二次风量,让锅炉在正常的情况下稳定运行再行监测。
烦的一比
第10楼2017/07/11
谢谢解答。已经让厂方人员找帮他们做锅炉的技术人员去解决这问题了。