试问一台12000m3/h的循环水泵你也能直接启动么?

  • feifan1028
    2020/03/06
  • 私聊

测试版面

  • 水泵的启停操作本应该是个寻常的问题,但是由于循环水泵流量大,电压高等特点,特别是出口阀门为蝶阀的时候,有时会出现循环水泵启动后出口阀门打不开,出口压力过高等现象,为了避免这一现象,有些公司采用微开出口阀门5%-10%然后再起泵,而有的人认为这样操作违背了水泵的启动规程,请大家讨论一下到底循环水泵应该如何启动。
    再有就是循环水泵停止的操作,目前新项目上循环水泵出口止回阀大多采用缓闭式止回阀,按照厂家的说法,这类止回阀可以直接停泵,就是先按下水泵停止按钮再关闭出口阀,这样操作是否可行,有何危害?
    补充一下:希望大家认真理解一下我的议题,我很想知道正确答案,我不是说为什么这样做,我是要理论依据,试问一台12000m3/h的循环水泵你也能直接启动么?
    +关注 私聊
  • junxi2008

    第1楼2020/03/06

    用微开出口阀门5%-10%然后再起泵.这样的做法我个人感觉是可取的。我一般开泵就是这么做的。我感觉很多理论都是死的,要自己灵活使用。