仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

可燃气体报警仪多久校准

  • zzy19810115
    2021/05/11
  • 私聊

气质联用(GCMS)

  • 可燃气体报警仪多久校准
    +关注 私聊
  • hejiahuan

    第1楼2021/05/11

    应助达人

    可以参考 SY6503-2000 可燃气体检测报警器使用规范 (http://www.doc88.com/p-1496457257524.html)

0
    +关注 私聊
  • hejiahuan

    第2楼2021/05/11

    应助达人

    2008年的标准(http://www.doc88.com/p-9099129123449.html)

0
    +关注 私聊
  • 深蓝

    第3楼2021/05/15

    应助达人

    基本半年校准一次即可,也可以参照实验室的安全相关规定进行

0
    +关注 私聊
  • 大兵兵

    第4楼2021/05/20

    JJG693-2011规定检定周期不超过一年,

0