仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

室温过低5℃左右,对原子吸收和气相色谱FID是否有影响?

  • 猛犸爷爷 猛犸爷爷
    2021/12/29
  • 私聊

原子吸收光谱(AAS)

  • 求助各位老师,
    室温过低5℃左右,对原子吸收和气相色谱FID是否有影响。
    短时间放置3-5个月会不会对仪器有伤害。
    感谢大家。
    +关注 私聊
  • JOE HUI

    第1楼2021/12/29

    应助达人

    原子吸收和气相色谱室温低于5℃放置问题不大,原子吸收温度(10—40度左右)和湿度(20—80%左右),变化不能太大。气相色谱一般(5—30度左右)和湿度(20—85%左右),主要是考虑湿度要在正常范围内。

0
    +关注 私聊
  • ldgfive

    第2楼2021/12/30

    应助工程师

    室温低于5度,原子吸收雾化器容易出现堵塞现象,影响样品测试

0
    +关注 私聊
  • 夕阳

    第3楼2021/12/30

    应助达人

    如果做火焰方式分析,当室温低到5度时,样品在雾化室形成的气溶胶容易冷凝成液滴反流到废液瓶里,致使吸光度大大降低。
    这个惨痛的教训我是深有体会的,有一年冬天12月份,在河南安装原吸,结果火焰验收指标总是通不过,最后发现实是室温过低的影响,当时室温是9度;由于那些年(1990年以前)黄河以南地区没有暖气供给,所以只好给实验室里临时添加了一个电炉取暖,最后验收通过了。这个案例始终记忆犹新。

4
    +关注 私聊
  • 猛犸爷爷 猛犸爷爷

    第4楼2021/12/30

    谢谢老师,受教了

    夕阳(anping) 发表:如果做火焰方式分析,当室温低到5度时,样品在雾化室形成的气溶胶容易冷凝成液滴反流到废液瓶里,致使吸光度大大降低。这个惨痛的教训我是深有体会的,有一年冬天12月份,在河南安装原吸,结果火焰验收指标总是通不过,最后发现实是室温过低的影响,当时室温是9度;由于那些年(1990年以前)黄河以南地区没有暖气供给,所以只好给实验室里临时添加了一个电炉取暖,最后验收通过了。这个案例始终记忆犹新。

0
    +关注 私聊
  • 猛犸爷爷 猛犸爷爷

    第5楼2021/12/30

    好的,感谢

    ldgfive(ldgfive) 发表:室温低于5度,原子吸收雾化器容易出现堵塞现象,影响样品测试

0
    +关注 私聊
  • 猛犸爷爷 猛犸爷爷

    第6楼2021/12/30

    好嘞,感谢您

    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:原子吸收和气相色谱室温低于5℃放置问题不大,原子吸收温度(10—40度左右)和湿度(20—80%左右),变化不能太大。气相色谱一般(5—30度左右)和湿度(20—85%左右),主要是考虑湿度要在正常范围内。

0
    +关注 私聊
  • 次元之暗面

    第7楼2021/12/30

    河南冬天可忒冷嘞

    夕阳(anping) 发表:如果做火焰方式分析,当室温低到5度时,样品在雾化室形成的气溶胶容易冷凝成液滴反流到废液瓶里,致使吸光度大大降低。这个惨痛的教训我是深有体会的,有一年冬天12月份,在河南安装原吸,结果火焰验收指标总是通不过,最后发现实是室温过低的影响,当时室温是9度;由于那些年(1990年以前)黄河以南地区没有暖气供给,所以只好给实验室里临时添加了一个电炉取暖,最后验收通过了。这个案例始终记忆犹新。

0
    +关注 私聊
  • ztyzb

    第8楼2021/12/31

    应助达人

    楼主是单纯的放置不进行实验分析吗?那肯定是没问题的;如果在这个温度下进行实验的话会影响准确度。

0
    +关注 私聊
  • xx_dxd_xx

    第9楼2021/12/31

    单纯放置没问题的,只要不是急剧的温度变化,对仪器不会造成损坏。仪器一般怕高温和潮湿,低温和干燥没问题

0
    +关注 私聊
  • 猛犸爷爷 猛犸爷爷

    第10楼2022/01/05

    好的,感谢您

    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主是单纯的放置不进行实验分析吗?那肯定是没问题的;如果在这个温度下进行实验的话会影响准确度。

0
查看更多
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...