仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

恒温实验室的面积和限入人数有比例关系吗?

实验室建设

  • 最近审核,老师对恒温恒湿限入人数有了质疑,说这么小的恒温恒湿间限入10人太多,建议减少限入人数?但不知道限制多少人合适?大家有相关的依据吗?
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
    +关注 私聊
  • WUYUWUQIU

    第1楼2022/08/08

    应助达人

    没有具体的规定,一般我们内部是10平方1-2人的规定

0
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
    +关注 私聊
  • 石头雨

    第2楼2022/08/08

    应助达人

    这个是怎么算出来的?根据面积还是根据空调的制冷能力大小啊?

0
    +关注 私聊
  • hou1210

    第3楼2022/09/05

    应助达人

    一般是通过日常的实验得出来的吧。

0
    +关注 私聊
  • Ins_7d8cb464

    第4楼2022/09/13

    没有定性要求,主要是看你们的控制的温湿度要求,纺织行业国标20?1℃,65?2%的要求,人员太多进出太过频繁,你无论如何都没法控制温湿度范围,如果加上实验室面积又小,那就更不好控制了。肯定对实验结果有影响的

0
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
    +关注 私聊
  • 苏州实验室家具通风柜

    第5楼2023/01/04

    告诉你们最标准算法,按照新风量,人均新风量是30m?/h 恒温恒湿机组的风量比如说2000,m?/h,新风量15%,那么最多可容纳10人。恒温恒湿机组的风量又根据面积,换气次数等等来决定。2000风量的恒温恒湿机组,按照20次换气次数,100m?的空间,层高2.5M,大约就是40平方了。最终换算,10个平方以内,小于4个人。新风量是最重要的,如果没有新风,人长时间在里面会出现胸闷,头晕现象

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...