仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

固定污染源调试验收期间出一个故障数据有影响吗?

  • Ins_a29a817a
    2024/02/18
  • 私聊

气体检测

  • 对一根固定污染源的在线设备进行调试验收,调试完成后设备运行7天,发现168h数据仅有一组数据在网上平台上查看显示了故障,能否进行验收,还是必须从故障后的时间段再选取连续的168h正常数据?
    +关注 私聊
  • wfuse001

    第1楼2024/03/06

    应助达人

    按国家标准的要求来的

0
    +关注 私聊
  • 检测老菜鸟

    第2楼2024/03/06

    应助达人

    对一根固定污染源的在线设备进行调试验收,调试完成后设备运行7天,发现168h数据仅有一组数据在网上平台上查看显示了故障,能否进行验收,还是必须从故障后的时间段再选取连续的168h正常数据?


    验收不了。选取正常数据验收

0
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...