  • 本来实验室是在二楼改造的,只有一个出口,可是一次验厂专家要求实验室有两个安全出口,对于二十来个人的实验室需要两个安全出口吗?依据在哪里啊?
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
    +关注 私聊
  • 通标小菜鸟

    第1楼2024/06/03

    应助达人

    根据相关规定超过200平方米的实验楼层具有至少两处紧急出 口,75平方米以上实验室要有两个出入口;实验楼大走廊保证留有 大于2米净宽的消防通道;实验室操作区层高不低于2米

0
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
    +关注 私聊
  • 123

    第2楼2024/06/03

    应助达人

    面积大、工作人员较多或操作具有火灾危险性的实验室,应设两个或两个以上的安全出口。由一个以上标准单元组成的通用实验室的安全出口不宜少于两个。

0
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
    +关注 私聊
  • 状元秀

    第3楼2024/06/03

    应助达人

    记得好像是人数超过30人以上的需要两个安全出口来。

0
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
    +关注 私聊
  • ztyzb

    第4楼2024/06/03

    应助达人

    楼主详见附件附图

0
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
    +关注 私聊
  • 检测一家亲

    第5楼2024/06/03

    应助达人

    这个因该是与人员的数量有关系的。