仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【求助】制水中关于消毒的几个问题?

水质检测

  • 请教各位制水专家,在每年的冬季1、2月份和夏季6、7月份本厂在制水过程中都遇到一次或几次时间短则一两天,长则五六天投加大量液氯而检测不到余氯或即使检测到也很低的情况,从对原水检测的几个指标来看,原水水质变化并不大,而需氯量会发生如此大的变化,各位专家,请问这原水里究竟是那些指标在耗氯。每次在这种情况,化验室都对原水做需氯量检测,而理论值与实际值相差很大,不知是检测方法(不是国家或行业标准,只是从同行那里找来的实施细则)有问题还是其他原因,请问那位专家有这方面的标准和资料吗?
    +关注 私聊
  • 尐虎ル)ㄣ灬

    第1楼2008/06/10

    有没有测过水源?

0
    +关注 私聊
  • poluronic

    第2楼2008/06/10

    1.水源不好,建议测试水源.

    2.检测方法,最好稍为偏酸一点.我们在检测时也碰到类似的问题.

    3.水池污染,建议每年能对水池彻底清洗一次.

0
    +关注 私聊
  • ouyangguoxing

    第3楼2008/06/10

    水中Fe2+,Mn2+,NO2-,S2-等可能存在的无机性还原物质,都可以与氯起化学作用,有机性的还原物质也可以与氯作用.
    余氯低是不是总余氯呀?如果是的话,我想是水质不好吧.如果是游离性余氯低,就再加氯,直到大于折点
    不知道是不是呢~~~`

0
    +关注 私聊
  • 67287020

    第4楼2008/06/11

    2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定了建筑材料和装修材料用于民用建筑工程时,为控制由其产生的室内...1)GB/T14848-93 《地下水质量标准》 2)DZ/T0064-93 《地下水标准检验方法》 3)GB5750-85 《生活饮用水标准检验...
    www.sgedc.com/pages/list.php?Typeid=79&am ... 24K 2008-4-29

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...