仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【讨论】洁净室的照度问题-防爆灯照度

管理体系认证

  • 在GMP认证过程,照度属于一般项,评定标准中的描述“洁净室(区)应根据生产要求提供足够的照明。主要工作室的照度应达到300勒克斯;”,主要操作室属于防爆区,用的是防爆灯具防爆灯管(单脚瞬时启动灯管),光通量与普通T8灯管比起来差1000lm,因此照度不够,设计院想的是用T8灯管,实际用的是 单脚瞬时启动灯管,现在房间的照度在200勒克斯,请大家讨论一下,出出主意。
    +关注 私聊
  • 一道黑

    第1楼2008/10/18

    可以增加灯管的数量啊!再说了,也没有那个检查人员专门去检查一下你的照度够不够,只要不妨碍工作就好!
    勒克司(lux,法定符号lx)照度单位,为距离一个光强为lcd的光源,在1米处接受的照明强度,习称:烛光.米。亦即距离该光源1米处,1平方米面积接受1lm光通量时的照度。

    douzi15 发表:在GMP认证过程,照度属于一般项,评定标准中的描述“洁净室(区)应根据生产要求提供足够的照明。主要工作室的照度应达到300勒克斯;”,主要操作室属于防爆区,用的是防爆灯具防爆灯管(单脚瞬时启动灯管),光通量与普通T8灯管比起来差1000lm,因此照度不够,设计院想的是用T8灯管,实际用的是 单脚瞬时启动灯管,现在房间的照度在200勒克斯,请大家讨论一下,出出主意。

0
    +关注 私聊
  • douzi15

    第2楼2008/10/18

    灯管再加就不好看了,现在已经很满了,因为有风管风口,再加灯难度很大。

0
    +关注 私聊
  • 一道黑

    第3楼2008/10/19

    可以考虑灯管的瓦数啊

    douzi15 发表:灯管再加就不好看了,现在已经很满了,因为有风管风口,再加灯难度很大。

0
    +关注 私聊
  • leelsy

    第4楼2012/12/05

    只要不影响生产,可以忽略。测试距离高些就行了。

0
    +关注 私聊
  • wenzuyan

    第5楼2012/12/21

    没啥主要的已经 路过。

0
    +关注 私聊
  • fisher8272

    第6楼2012/12/22

    照度貌似有要求的,虽然很少有人查,不过标准的制定必然有其道理,能遵守还是尽量遵守吧。

0
    +关注 私聊
  • avih1981

    第7楼2015/09/28

    应助达人

    加灯管的瓦数应该是个好办法

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...