  • chu1274090
    2010/09/05
  • 私聊

其他仪器综合讨论

  • 我们厂台氧化锆 输出信号中带24伏电 信号线连接到卡件后 卡件上也自带24伏电 我想问一下如果把信号线 连接到带电卡件上会不会 把卡件烧了呢!或者说信号传输到 DCS 后显示数值还正常吗?
    +关注 私聊
  • chengjingbao

    第1楼2010/09/05

    信表电通常是24V的,也有其它电压的,

    我们通常只负责输出这段,两段只要匹配,就不会有事。

    不过通常显示单元选择两种,0~20、4~20;

0
    +关注 私聊
  • chu1274090

    第2楼2010/09/05

    我的意思 是 从现场过来的信号线带24伏电 应该是不带电压的 只带电流的 而却 需要接线的卡件上也带24伏电 那么两个24伏电相接是48伏电还是0伏 抵消呢 还是需要经过安全栅把电压过滤呢

    chengjingbao(chengjingbao) 发表:信表电通常是24V的,也有其它电压的,

    我们通常只负责输出这段,两段只要匹配,就不会有事。

    不过通常显示单元选择两种,0~20、4~20;

0
    +关注 私聊
  • chengjingbao

    第3楼2010/09/05

    要知道,这类分析仪是有电压和电流信号两种,而DCS也有电压和电流显示两种,这需要用标准电阻进行转化,请确认,过去用电压的较多,现在我们用电流的较多;
    还有,仪表带电24V是误区,这只是一种数量信号电流,直接接就是了。就我几次对DCS记录仪的连接来看,不需要!

    通常这需要分析与仪表联合作战的,如果没有配合者,我相信你对DCS应该比较熟悉,但看问题不像,既然有DCS,肯定另有该项目的管理人员。

    一定要确认两者都是电流或电压,不一致就要用标准电阻转换!

    chu1274090(chu1274090) 发表:我的意思 是 从现场过来的信号线带24伏电 应该是不带电压的 只带电流的 而却 需要接线的卡件上也带24伏电 那么两个24伏电相接是48伏电还是0伏 抵消呢 还是需要经过安全栅把电压过滤呢

0
    +关注 私聊
  • popearch

    第4楼2010/09/07

    卡件不会烧坏,但是无法正常使用的,数值不正常

    解决办法:

    DCS卡件一般都有个跳线

    你可以将DCS的卡件从有源输出变成无源输出即可。

0
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:应助
    +关注 私聊
  • hesah

    第5楼2010/10/24

    你只要加一个安全栅就可以了。

    chu1274090(chu1274090) 发表:我们厂台氧化锆 输出信号中带24伏电 信号线连接到卡件后 卡件上也自带24伏电 我想问一下如果把信号线 连接到带电卡件上会不会 把卡件烧了呢!或者说信号传输到 DCS 后显示数值还正常吗?

0
    +关注 私聊
  • Ins_6810575e

    第6楼2021/08/26

    不会烧,两个有源的信号接一起,会导致数据显示异常,或者显示故障。现场有源的要把卡件跳线成无源输入即可。

0