仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【求助】污水厂在线仪器数据采集器

其他仪器综合讨论

  • 我们有三台在线监测仪分别是COD、TP、NH4N与流量计还有一台数据采集仪可以发送数据给环保的,现在出现瞬间流量会出现流量为0,其他数据正常,出现频率不固定,有时会一个月三四次,有时候就一两次,在查询动态没有发现异常,在查询异常数据时候出现串口四间隔流量异常,异常原因是乱码,各位前辈帮忙看看是什么原因导致的,像这种是属于数据采集有问题,还是流量计的问题,谢谢!
    +关注 私聊
  • chengjingbao

    第1楼2011/01/13

    我看主要是工艺原因所导致的监测紊乱。

    解决办法:想法保证测量压力的恒定。

0
    +关注 私聊
  • wty2010

    第2楼2011/01/14

    可是在实时数据中就有流量数据,到周期数据就变成0了,而且我们的水流量都是很稳定的

    chengjingbao(chengjingbao) 发表:我看主要是工艺原因所导致的监测紊乱。

    解决办法:想法保证测量压力的恒定。

0
    +关注 私聊
  • wty2010

    第3楼2011/01/14

    而且流量计的位置都是固定死的

0
    +关注 私聊
  • patriot

    第4楼2011/02/12

    问题可能出在流量计到数采的之间,流量计信号可能受到干扰,或电磁流量计的电极有污物附着造成测量数据失真。

    另外信号传输过程中是否有什么线路上或端子上的问题。

0
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:应助!
    +关注 私聊
  • wty2010

    第5楼2011/02/16

    谢谢已经查出是流量计线路有问题

    qugd(qugd) 发表:问题可能出在流量计到数采的之间,流量计信号可能受到干扰,或电磁流量计的电极有污物附着造成测量数据失真。

    另外信号传输过程中是否有什么线路上或端子上的问题。

0