其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2011/03/25
这东西,第一条是先要有这项功能;二,是有这项设置;第三才是正确的连接;
第八个男人
第2楼2011/03/25
一般的来说,分析仪表报警接点有两组,一个是常开的,一个是常闭的,无论是常开,常闭,又分为干接点和湿接点。干接点无电压输出,而湿接点一般是24V输出。你这报警接点可能是干接点。也就是无源的接点,你需要自行提供0~24V电源,一般是24V电源。
chu1274090
第3楼2011/03/26
谢谢了额 是不是 要是常开的触点在达到设置点报警后 会变为闭合 而常闭的触点 变为 断开呢?
hack11
第4楼2011/03/27
debug-man说的在理,一般现场,仪表多用于干接点,也就是提供24V电压,仪表若发生报警,就会将触点的状态发生变化。就你刚才说的那个输出报警,若你现场是触点是常开的,那用万用表测量应该会有24电压的。若触点触发,就会变成常闭状态,这样就会发生报警,用万用表测量没有电压的。
第5楼2011/03/27
对了你说的OMD是德国DECKMA公司的OMD-15吗?我们现场就有,我们是用二个发光二级管来用于警报的。
第6楼2011/03/28
有高兴看到版友在应助的同时,分享自己现场的设备。我想知道,2个发光二极管是自配的,还是原设计的?
第7楼2011/03/28
是仪表自带的 两个报警灯 到达报警后灯亮 如图 右边的两个灯 对应的报警1跟2
第8楼2011/03/28
那麻烦你用万用表测量一下 看是干点还是湿点呢?
第9楼2011/03/28
你说的应该是 湿点吧 湿点是自带输出24V电压的啊
第10楼2011/03/28
是啊,我们的报警是自带的,你的这种OMD我们现场有的,用于化学水处理,分析床中的油的含量。还有一种就是上面说的OMD-15,用于分析污水中的油的含量。也是采用发光二极管。
品牌合作伙伴
执行举报