  • 见下图,这个房间需要配置USP电源,该如何配置呢?这个图纸是预想配置,仪器功率按照1.5kw/台计算。
    +关注 私聊
  • UPS电源解决方案

    第1楼2011/04/29

    这么多仪器,你预想的方案是怎么配置呢?

    一台UPS带这么多仪器,还是4台仪器用1台UPS,还是2台仪器用1台UPS?

    分开来配置和几台仪器配置一台UPS都各有优缺点.

    大致如下:

    一台大功率UPS配置数台仪器的优缺点:

    优点:

    一、节约空间,这个对一些企业寸土寸金的实验室来说,确实比较重要的.
    二、买一台大功率的UPS比买数台小功率的UPS要节约不少钱,这个对一些预算经费不多的企业来说,也可以节约一点。
    三、一台UPS便于维护与保养

    缺点:

    一、一台UPS当发生故障的时候可能会影响到其他仪器继续工作,当然现在的UPS具有旁路维修功能,也就是说当UPS发生故障之后在专业人员指导或是操作下合上维修旁路开关将市电隔离开了,才可以进行维修。非专业人员切不可乱操作,以免造成更大的损坏。PS:目前山特UPS电源6-20KVA非专业版不具有这个功能,三相UPS才具备这个功能的。

    二、一台UPS可能配置的蓄电池比较多,如果放在楼上使用的话,需要考虑到楼板承重问题。


    4台/2台仪器UPS配置1台UPS优缺点如下:

    优点:
    一、这台UPS发生故障之后,最多影响到的是用在这台UPS上面的4台/2台仪器。其它的仪器不受它影响(有其它UPS供电使用)。


    缺点:

    一、买2/3套UPS的成本要比买一台大功率UPS的高
    二、占地方,小的实验室估计都放不小这么多的UPS
    三、维护麻烦,如果过保之后后续的维护费用要比一台UPS的高
    四、由于仪器放的位置不同,所以配置输出回路的时候要多布很多条线出来,这样成本无疑又会增加不少。电线,开关,套管等等费用。

    以上是个人意见,不代表所有的人意见,仅供参考!

0
  • 该帖子已被版主-逆天一棍加5积分,加2经验;加分理由:积极应助奖励!
    +关注 私聊
  • UPS电源解决方案

    第2楼2011/04/29

    按照每台仪器1.5KW来计算的话,每4台仪器需要配置一台10KVA的UPS电源。

    如果配置一台大功率的UPS功率需要40KVA

    如果再考虑到以后增加设备什么的,就选60KVA的一台。

    或是每4台仪器需要配置一台15KVA的UPS电源。

0
    +关注 私聊
  • huaibeijiayuan

    第3楼2011/04/30

    如果配置一台10KVA的UPS电源大概什么价格呢,或者发站短给我。谢谢

0
    +关注 私聊
  • UPS电源解决方案

    第4楼2011/05/03

    你得告诉我要求UPS停电后需要供电多少时间?

0
    +关注 私聊
  • huaibeijiayuan

    第5楼2011/05/04

    半小时足够了,主要是一个仪器降温过程。

    东方电源(东方电源) 发表:你得告诉我要求UPS停电后需要供电多少时间?

0
    +关注 私聊
  • 小虾米

    第6楼2011/06/06

    UPS停电后需要供电十几分钟吧