  • 电压骤降的危害程度与设备的敏感度密切相关,不同的设备对同一电压骤降的感受度是不同的,因此世界上不同的设备制造商联盟制定了多种不同的敏感曲线,如SEMI F47、ITI(CBEMA)、FIPS等。举例说明:制冷电子控制器,当电压低于约80%时,控制器动作将制冷电机切除,导致巨大的经济损失;某高端测试仪,当电压低于约85%时,芯片烧毁,测试仪停止工作,其内部电子电路主板故障; 可编程控制器(PLC),当电压低于约81%时,PLC停止工作;一些I/O设备,当电压低于约90%、持续时间仅几个周期,就会被切除;精密机械工具 ,由机器人控制对金属部件进行钻、切割等精密加工,为保证产品质量和安全,电能质量分析仪 工作电压一般设为90%,当电压低于此值且持续时间超过2个至3个周期时,会被跳闸;直流电机,当电压低于约80%时,直流电机被跳闸;调速电机(VSD),当电压低于约70%、持续时间超过6个周期时,VSD被切除。而对于一些精细加工业中的电机,当电压低于约90%,持续时间超过3个周期时,电机就会被跳闸而退出运行;交流接触器,有研究表明,当电压低于约80%、甚至更高,接触器就会脱扣;以上导致线上材料报废、产量的降低、长时间的设备重新启动和可能产生的设备损坏及相应的人工成本增加。
    +关注 私聊
  • yuduoling

    第1楼2011/07/26

    不错的资料,多谢分享

0
    +关注 私聊
  • 莞城.XiShui

    第2楼2011/07/27

    不同的设备对同一电压骤降的感受度是不同的