仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

电镜配置UPS的若干问题

  • UPS电源解决方案
    2011/11/11
  • 私聊

透射电镜(TEM)

  • 今天看见本版里面有网友在电镜使用UPS上面有些疑惑,包括当初配置UPS的时候没有搞清楚水循环机是否也需要。

    今天借此机会我给大家讲一下电镜,包括电镜周边附加的设备配置UPS电源一些注意事项,希望大家认真仔细看,防止将来您也有需要的时候。

    在各位老师前面班门弄斧,还请大家见谅。

    本版网友的疑惑帖子连接地址:

    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111103/3624769/index.shtml
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
    +关注 私聊
  • UPS电源解决方案

    第1楼2011/11/11

    给大家普及一下UPS的一些基本知识,请大家认真学习一下,包括上述几家单位有使用过的UPS的朋友。

    下面这个连接地址是去年我公司为首钢技术研究院电镜配UPS的一些图片,还有一些注意事项。

    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100419/2507880/

    一、 目前国内的科研单位使用的电镜基本是:日本电子,日立,蔡司,FEI这几家公司的。日本电子的场发射电镜和透射电镜主机基本使用的电源是单相220V的,水循环机一般电压是三相200V(备注有日本提供的稳压电源提供输出)。如果电镜会因为停电造成水循环机不能供水而保护的话,那么水循环机就一定要配UPS电源。这个要在前期调研的时候考虑进去,防止后续因为电镜主机和水循环机配UPS电源面积过大造成实验室没有足够的地方安装。
    二、 日立,蔡司,FEI场发射电镜和透射电镜,扫描电镜接触比较少,不清楚电镜和水循环机使用的电压各是多少V的,欢迎大家补充。
    三、 这里有一个一定要提醒,如果电镜主机和水循环机使用的电压不一样,最好不要配置一台三相的UPS,我个人建议是最好电镜主机单独配一台单相UPS,水循环机单独配一台三相的UPS。
    为什么不建议把电镜主机和水循环机共同使用一台三相的UPS,原因如下:
    (1) 两者使用的电压不一样,一个单相电压,一个三相电压
    (2) 单相和三相负载使用容易造成UPS的某一相偏相,故容易造成UPS过载保护。
    (3) 举例:电镜主机单相6KVA,水循环机三相6KVA。我猜想可能很多人会配置一台三相10KVA的UPS(平均每相输出3.3KVA),水循环机三相6KVA平均分配下来每相功率为2KVA*3相=6KVA。如果我们把水循环机接在三相输出的UPS上面,按照A,B,C三相接,然后再把电镜主机的6KVA接在UPS输出的A相对零线上面。那么这个时候我们来看现在A相上面是不是有水循环机的2KVA+6KVA=8KVA,A相功率8KVA是不是已经大于10KVA每相输出的功率3.3KVA了?这样UPS就根本无法正常工作。
    (4) 那么以上面的举例,如果我们建议要配三相的UPS,那么应该需要配置多大功率的UPS呢?下面我们就来计算一下:
    首先我们知道三相设备功率之后如何计算每相的功率,很简单就是用三相10KVA的功率除以3(因为是三相)得出每相的功率是3.3KVA,也就是说如果你的三相10KVA的UPS后面接的负载是单相220V的话,每相的功率不可以超过3.3KVA。
    水循环机三相6KVA平均分配下来每相功率为2KVA*3相=6KVA,加上电镜主机的单相功率6KVA,2KVA(水循环机每相功率)+6KVA(电镜主机功率)=8KVA(UPS每相的功率),8KVA(UPS每相的功率)*3相=24KVA(所需要的三相UPS功率),除去UPS没有24KVA的功率段,这里我们排除了水循环不是感性负载的情况下,则需要一台三相30KVA的UPS才可以均衡UPS每相的输出功率。
    四、 这里我个人建议最好是电镜和主机分开来配,电镜主机10KVA,水循环机三相10KVA,两者总功率加起来才20KVA
    五、 从上述来看电镜主机和水循环机分开配置UPS,就功率上面就可以小10KVA,也就是说这个少配的10KVA可以为您节约好几万的开资。
    六、 结束语:
    (1) 前期调研电镜的时候一定要了解电镜主机和一些附加的设备使用的电压是多少V,使用的电压是单相还是三相的。
    (2) 如果考虑到要配置UPS的话一定要预留放UPS电源的空间
    (3) 上述举例不代表每家电镜主机和水循环机的功率,仅供参考。
    (4) 上述举例的UPS没有考虑电镜主机和水循环机的工作特性,所以在实际过程中UPS的功率要适当加大,尤其是水循环机(内部有压缩机)属于感性负载,在启动的过程中电流会很大,所以一般建议配置UPS的话,UPS的功率要大于水循环机的2.5-3倍来计算
    (5) 由于水循环机属于感性负载,启动的瞬间电流会比较大,所以建议大家在选择UPS的时候一定要选择工业级输出含有输出隔离变压器的工频在线式UPS,高频式在线UPS要慎重,因为高频式在线UPS输出没有隔离变压器,也没有工业级工频在线式UPS,请大家不要被忽悠了。
    (6) 三相的UPS可以同时输出380V/220V,输出220V的时候是利用变压器分相来取的,也就是取A,B,C相任何一相对零线就是单相220V了。单相220V的UPS不能输出三相380V。
    (7) 以上都是我自己个人观点,如果雷同不胜荣幸,也欢迎大家拍板砖。

0
    +关注 私聊
  • UPS电源解决方案

    第2楼2011/11/11

    本人碰见过很多用户想给电镜配置UPS电源,但都最后发现电镜主机和水循环机使用的电压不一样,需要配置2台UPS之后发现实验室的地方不够大,而最后放弃的配UPS的有很多。

    所以如果您将来有打算配置UPS电源的话,一般要预留出UPS的空间。

    一般来说,一台大功率三相的UPS体积,重量都比2台UPS要大很多,重很多。而且就价格上面来说也要贵出不少来,所以建议大家最好把电镜主机和水循环机分来来配置UPS。

0
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
    +关注 私聊
  • 小M

    第3楼2011/11/11

    应助达人

    UPS也是个卖点,先回帖,有时间仔细看

0
    +关注 私聊
  • 洪星二锅头

    第4楼2011/11/14

    说得很有道理

0
    +关注 私聊
  • yangruihong1001

    第5楼2011/11/14

    每个实验室必不可少的设备,很重要的,但平时大家使用时关注度不高。学习了

0
    +关注 私聊
  • phillyrin

    第6楼2011/11/18

    其实这个问题还是很重要的,因为电镜购置过程中,很少有专门懂电的人参与。很多人照着初中物理里面直流电的东西往上套,结果出大问题的有很多。

    我就想起一个老师讲过这样的事情:实验室边台插座没有电了(后来证实,零线断路),一个博士生就从旁边的通风橱插座上引了一根线,两头都是插头那种。以接上,一个火球就出来了。两根不同相的火线接到一起去了,额滴神啊!

    当时就说,没有炸他个满脸花就算不错了。要不是两根火线接到一起,要不就是火线接地。绝对是大问题。

    闻道有先后,术业有专攻。自己不专业的事情,务必要找专业人士咨询一下或者干脆交给专业的人来做。切不可想当然啊。

0
    +关注 私聊
  • risohuang

    第7楼2011/11/24

    说得很好,学习了。如果早点懂就好了,呵呵

    这里再问个问题:
    如果循环水机有两个呢?
    我们TF30就是2个循环水机,ZEM 1800和ZEM 300

0
    +关注 私聊
  • UPS电源解决方案

    第8楼2011/11/25

    2个循环水没有关系,只要确定2个循环水的使用的电压是否是一样的,即使2台循环水使用的电压不一样也没有关系,选择不同的UPS供给循环水,还有就是如果循环水配置UPS一定要先咨询正规的UPS销售公司,切不可随便购买使用。

    risohuang(risohuang) 发表:说得很好,学习了。如果早点懂就好了,呵呵

    这里再问个问题:
    如果循环水机有两个呢?
    我们TF30就是2个循环水机,ZEM 1800和ZEM 300

0
    +关注 私聊
  • risohuang

    第9楼2011/11/25

    我看了一下我的小循环水ZEM 300sw最大功率竟然有60kw!

0
0
查看更多
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...