仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

仪表知识问答180问(二)

  • happy美丽
    2012/05/12
  • 私聊

常用设备综合讨论

  • 51、有一台正在运行中的气关单座阀,老是关不死,一般有那些原因造成?
    答:一般有下述原因造成:
    a、阀芯阀座密封面磨损严重;
    b、阀芯阀座见有异物卡住;
    c、调节阀膜头漏气;
    d、零点弹簧预尽力过大;
    e、阀杆太短;
    f、调节阀前后压差太大;
    g、带阀门定位器的,需检查定位器输出是否能达到最大值。

    52、安全伐分几类?
    答:五类:a:按作用原理分:直接作用式;非直接作用式。
    b:按动作原理分:比例作用式;两段作用式。
    c:按开启高度分:微启式;全启式。
    d:按背压有无平衡机械分:常规式、背压平衡式。
    e:按阀瓣加载方式分:重锤式、杠杆重锤式、弹簧直接加载式、利用工作介质式、压缩空气加载式。

    53、弹簧式安全阀的结构
    答:a:伐体:包括进、出口法兰、伐体法兰。
    b:上伐盖组件:伐帽、伐盖、弹簧调紧钉、伐杆。
    c:伐芯组件:伐芯、伐芯夹持件、导向套、反冲装置、上调节圈。
    d:伐座组件:喷口、喷口座、下调节圈。

    54、安全伐的基本工作要求
    答:a:当伐前压力达到或超过最大整定压力值时,阀门必须可靠地开启到全开启高度,并能保持一段平稳的排放状态和一定量的工作介质。
    b:在开启状态下安全伐应稳定而无振荡的排放。
    c:安全伐应在排放压力稍低于工作压力时关闭,并能在正常工作压力下仍能保证良好的密封性能。

    55、简述弹簧直接加载式安全阀工作原理
    答:直接依靠介质压力产生的作用力来克服作用在阀瓣上的机械(弹簧)载荷使阀门开启。

    56、安全阀实验介质与压力之间的关系和选择
    答:一般情况下安全阀在线工作介质状态即为实验介质状态。但对工作介质压力超过2.0MPa时不易
    选用气态试验介质试验,对工作易燃、有毒、易爆的工作介质的阀门应根据其特殊性,可提高
    试验介质状态要求。既变液态试验介质为气态试验介质。工作压力超过10.0MPa的阀,严禁用气
    态试验介质试验。

    57、安全阀密封比压计算
    答:当被保护设备处于正常压力P时,安全阀密封面上的比压应大于或等于必需密封比压力即:



    式中:q1--介质压力为P时密封面比压力
    P---设备正常运行压力
    Ps--安全阀整定压力
    Dm--关闭件密封面平均直径
    b---关闭件密封面宽度
    qb--必需密封比压

    58、脱盐水活性碳过滤器再生的条件有哪些?
    答:⑴一次只能反洗一个过滤器;
    ⑵中和池在高液位(75%)时,不能再生;
    ⑶压差超过设定值(100Kpa);
    ⑷过滤时间超过设定值(12H);
    ⑸系统不正常不能再生;
    ⑹该过滤器必须在离线状态。

    59、阳床再生的条件有哪些?
    答:⑴系统不正常不能再生;
    ⑵每次只能再生一个阳床;
    ⑶中和池在高液位(75%)时,不能再生;
    ⑷中和池正在中和或排放时,不能再生;
    ⑸储槽液位低(25%)时不能再生;
    ⑹起动再生时,酸计量箱必须在高液位(85%);
    ⑺制水批量超过设定值(3864m3);
    ⑻该阳床必须在离线状态。

    60、混床再生的条件有哪些?
    答:⑴系统不正常不能再生;
    ⑵电导率超过设定值。(0.2us/cm);
    ⑶中和池在高液位(55%)时,不能再生;
    ⑷中和池正在中和或排放时,不能再生;
    ⑸储槽液位低(25%)时不能再生;
    ⑹起动再生时,酸、碱计量箱必须在高液位(85%);
    ⑺制水批量超过设定值(30240m3);
    ⑻该混床必须在离线状态;
    ⑼出水SiO2超过设定值(20ppb);
    ⑽没有任何一个床在再生状态。
  • 该帖子已被版主-面对面想你加5积分,加2经验;加分理由:谢谢分享
    +关注 私聊
  • happy美丽

    第1楼2012/05/12


    65、画出我们公司脱盐水使用的TDC3000X控制系统的组成图。并叙述各部分的作用。
    答:US站:万能显示操作站,操作人员通过US监视和操作工艺过程,并处理工艺过程及系统报警。
    AM:应用模块,AMLCN设备主要模件,可获得所有过程信息,可以执行更高级的计算和控制策略。
    HM:历史模块,用于存贮数据,是微型TDC3000X控制系统的公共数据库。
    NIM:网络接口模块,连接微型TDC3000X控制系统到过程控制器APMNIM连接着UCNLCN,将事件、报警信息传输到LCN模件,并向LCN模件传输响应信息。
    APM:过程管理者。是数据采集和控制设备。
    LCN:局部控制网络。是一个高速的局域网,连接US站与其它模件,一般均冗余配置,以保证通讯的安全可靠。
    UCN:万能控制网络。在LCNAPM间提供通讯。



    66、叙述我们公司BMG8401成品电子包装秤的工作原理。
    答:自动电子秤是利用电子负荷元件进行重量传感(内部是一个惠斯通电桥),使用单片机作为控制核心,控制相关部件的动作来完成称重。

    67、成品电子秤出现超重的问题,如何处理?
    答:针对不同方面的原因作对应处理:
    ⑴机械方面:
    气缸漏气——更换气缸密封环;
    气缸损坏——更换气缸;
    执行机构松动或磨损——紧固松动部位,更换磨损轴
    ⑵电子元件:


    应变器或继电器、位置开关故障——检查相应部件是否损坏,如坏,更换;
    前置放大器故障——用电路板清洗液清洗,吹干后,检查输出电流是否波动,如波动大更换新放大器。
    控制器故障——检查内部电路是否有尿素结晶物,如脏可用电路板清洗液清洗,吹干后,重新启动使用,如故障仍未消除,再检查相关控制内部卡件。
    ⑶工艺原因:
    来料结块——联系工艺处理。

    68、成品电子秤出现偏轻的问题,如何处理?
    答:可能有以下原因,对应处理为:
    ⑴电子元件:
    应变器或继电器、位置开关故障——检查相应部件是否损坏,如坏,更换;
    前置放大器故障——用电路板清洗液清洗,吹干后,检查输出电流是否波动,如波动大更换新放大器。
    控制器故障——检查内部电路是否有尿素结晶物,如脏可用电路板清洗液清洗,吹干后,重新启动使用,如故障仍未消除,再检查相关控制内部卡件。
    ⑵工艺原因:
    来料结块引起下料不均匀——要求工艺开破碎机处理结块。

    69、成品电子秤出现不下料的问题,可能是哪些故障?如何处理?
    答:可能是:相关继电器故障、 控制器故障或位置开关故障。
    检查控制器内、CPU卡、输入/输出卡件是否故障;
    更换坏的继电器和开关。

    70、如何判断R102 液位计LT 41032的指示正确?

    答:当R 102的玻璃
    液位计失灵时,判断LT 41032的真假,首先要确认正负导压管是否结晶堵塞。确信正负导压管均通畅后,可将正负倒压管的吹扫蒸汽切断,记下此时LT 41032的示值,并与原来的示值比较,若一致,则仪表指示蒸汽;否则,仪表指示错误。此时,需调整吹扫蒸汽。可缓慢开启一侧的吹扫蒸汽,使仪表指示有5~15%的变化,再开另一侧吹扫蒸汽,使仪表指示恢复到无吹扫蒸汽时的示值。


    71、V 105的夜位LT 41016的正负导压管均有保温,有何作用?
    答:LT 41016在最初的 设计中,正负导压管均无保温(负相侧也没有伴热)。负相导压管添加伴热保温是为了防止气氨在环境温度低时液化,负相管积聚液氨。正相导压管添加保温是为了防止液氨在环境温度高时汽化,使正相管产生气泡。这些都将直接导致仪表示值错误。

    72、LT41802为何会出现大范围波动?
    答:LT 41802是超声波料位计,测量原理是:探头发射超声波到料位表面后,将有部分波被反射到探头,超声波的传播速度一定,探头从发射波到探测到回波的时间长短取决于探头至料位表面的距离,依此计算出料位高低。当探头表面有尿素粉尘结晶时,超声波刚反射出去,即从结晶物上反射回来,仪表显示满量程,因此出现大范围波动。

    73、WIQ-41800的大致校验步骤有哪些?
    答:大致步骤有七项:(1)清理负载传感器组件的卫生。
    (2)静态零点校验。
    (3)静态挂重校验。
    (4)动态零点校验。
    (5)动态挂重校验。
    (6)模拟累积校验。
    (7)实物校验。

    74、双气缸活塞式调节伐由远程操作改手轮现场操作后要注意什么?
    答:必须关闭仪表气源并将两气缸间的平衡伐打开。否则,工艺人员在操作手轮时会感到很吃力,有可能将插在伐杆上的销子卡断,而且会损坏调节伐的气缸内件。

    75、K 151停车期间,其防揣振控制器应在"自动"还是"手动"?
    答:应该放在"手动"状态。防喘振控制器XIC 41201的一路输入PDI 41272测量的是微差压信号。停车时,外界的自然风会引起该变送器的输出波动,进而造成XIC 41201输出波动。若在"自动"状态,防喘振伐XV 41201将频繁波动,损坏该伐。

    76、PT 41032/41034指示不准,一般作何处理?
    答:若指示为负值,可将变送器两伐组的排污伐打开,用一盆净水放在两伐组下,利用导压管的负压吸引,将管道自洁,疏通。
    若指示为正值,则需拆卸导压管处理。

    77、V106的液位计LT 41024为什么会较实际值突然上升?
    答:V 106的液位计LT 41024采用冲洗液式测量,目地是防止导压管内介质结晶堵塞。冲洗液来自低压冲洗水系统,正常情况下,冲洗水压力高于V 106内压力,所以冲洗水才能进入V 106,若低压冲洗水压力突降,低于V 106内压力,造成LT 41024负相气体泄压比正相液体泄压快,造成示值突升。

    78、尿素界区中压冲洗水压力控制器PIC 41045为什么有时投"自动"时波动频繁?
    答:如果中压冲洗水的用户太少,那么在PIC 41045投"自动"时伐门波动频繁。因为冲洗水压力低时, 41045会使伐门开启,压力回升,但回升的压力不能泻放(用户少),PV >SV, 调节伐迅速使伐门全关,下游冲洗水失去补给,压力很快回落,令伐门开启。如此反复,造成伐门波动频繁。

    79、调节伐填料漏,紧填料压盖要注意什么?
    答;调节伐在线紧填料压盖后,必须进行伐门动作试验,以防填料过紧,将伐杆抱死,造成调节器控制不了该伐。

    80、电涡流式趋近传感器的工作原理是什么?
    答: 电涡流式趋近传感器由平绕在固体支架上的铂金丝线圈构成, 用不锈钢壳体和耐腐蚀的材料将其封装, 再引出同轴电缆猪尾线和前置器的延伸同轴电缆相直接。根据麦克斯韦电磁场理论,趋近传感器线圈中通入高频电流之后,线圈周围会产生高频磁场,该磁场穿过靠近它的金属表面时,会在其中感应产生一个电涡流。根据楞次定律,这个变化的电涡流又会在它周围产生一个电涡流磁场,其方向和原线圈磁场的方向刚好相反,这两个磁场相叠加,将改变原线圈的阻抗。线圈阻抗的变化既与电涡流效应有关,又与静磁学效应有关,如果磁导率、激励电流强度,频率等参数恒定不变,则可把阻抗看成是探头顶部到金属表面间隙的单值函数,即二者之间成比例关系。只要设置一个测量变换电路,将阻抗变化测出,并转换成电压或电流输出,再用二次表显示出来,即可以反应间隙的变化。

0
    +关注 私聊
  • happy美丽

    第2楼2012/05/12

    81、试述径向振动探头的安装调试步骤。
    答:除特殊情况外,应采用探头保护导管在机壳外部安装,以便拆装维护。径向振动探头一般采用电气测隙法,其安装步骤如下:
    ⑴先找到相应的前置器和延伸电缆,检查相互连接情况并送电,用数字万用表直流电压档(20VDC)接到前置器信号输出和公共端子上。
    ⑵检查探头安装孔,丝口应无损伤,无异物。
    ⑶将探头(若外部安装,指已固定紧探头的保护导管)旋进相应的螺丝孔中,待旋进一定深度之后,将探头和延伸电缆连接上,并注意观察万用表电压。
    ⑷继续旋探头,一直到数字万用表上直流电压读数合适为止(通常3300系列探头为 -10VDC左右,即探头特性曲线中点)。
    ⑸上紧背帽,固定紧探头(此时再观察间隙电压值,确信未变),连接好电缆接头,并作好绝缘包扎。

    82、试述轴向位移探头的安装调试步骤。
    答:轴位移探头一般也采用电气测隙法,但需要机械检修人员配合方能准确安装,其步骤为:
    ⑴在机组检修完成但尚未装联轴节时,由机修人员把轴撬到零位参考位置(工作面或中间)。
    ⑵按径向振动探头安装步骤和注意事项将探头安装到预定位置,即探头特径曲线中点,也就是轴位移表校验时的零位。
    ⑶探头装好之后,还需和监视仪核对,看表针是否指零。若不指零,应查明原因进行处理(系仪表原因常调整探头或复校监视仪零位)。
    ⑷由机械检修人员将轴撬到非零位参考位置的两端(或一端)的尽头,分别看监视仪所指示的上下窜量是否和机械检修人员用机械表(千分表)测得的轴窜量一致,若不一致,可从机械,仪表两方面找原因。
    ⑸当监视仪指示和机械表测得的窜量一致,其误差在精度允许范围时,参照振动探头所述安装步骤固定好探头和电缆。

    83、C02压缩机蒸汽透平高压调节阀控制信号与高压阀斜变,低压调节阀控制信号与低压阀斜变是什么关系?
    答:高压调节阀控制位号与高压阀斜变是低选关系,低压调节阀控制信号与低压阀斜变是高选关系。

    84、C02压缩机电液转换器接收的505E的控制信号是多少?对应的输出控制油压是多少?
    答:C02压缩机电液转器接收的505E的控制信号是4~20mADC, 对应的输出控制油压是 150~450kPa.

    85、控制C02压缩机的505E有哪几个输入输出模拟信号?
    答:有⑴HIC-41001B远程控制输入信号。⑵ZI-41019B高压阀输出远程显示信号。⑶SI-41008透平转速输出远程显示信号。⑷PIC-41039可控转速输出远程显示信号。⑸PI-41056抽汽压力输入信号。⑹SE-41006/41007透平转速输入信号。⑺UY-41018高压阀控制输出信号。⑻UY-41017低压阀控制输出信号。

    86、CO2压缩机用于防喘振有哪几个信号?
    答:⑴TI-41001一段入口温度输入信号。⑵TI-41005三段入口温度输入信号。⑶PT-41002一段入口压力输入信号。⑷PT-41004三段入口压力输入信号。⑸PT-41006四段出口压力输入信号。⑹FT-41002三段入口流量输入信号。⑺FV-41002控制器四回一阀的输出信号。
    87、简述FIC-41002控制器的PV值SV值与MV值的关系,软手动的作用和硬手动的作用。
    答:⑴FIC-41002控制器的控制作用是正作用,即在串级控制方式:PV>SV时,MV上升;PV<SV时MV下降。
    ⑵在软手动方式时,能手动按动手动键调整MV值,当SV-PV≤3时,控制器将自动切换至串控制方式,同时PF=ON,当软手动方式或串级方式时若SV-PV≤5时,控制器输出MV=O,同时置于软手动方式,同时PF=OFF。
    ⑶在硬手动方式下,控制器内部程序全部不起作用,MV值完全由硬手动操作。

    88、请简述FIC41002控制器″M"方式与硬手动的切换方法 .
    答:A."M"方式切至硬手动。根据"M"方式输出的大小,轻轻转动硬手动输出转盘。当硬手动切换绿灯亮时,指示硬手动输出与"M"方式输出相等,此时即可切至硬手动,硬手动开关拨向"ON"。硬手动将强制输出。硬手动时,"M"方式输出跟踪硬手动输出。
    B.硬手动切至"M"方式。直接切换即可,硬手动开关拨向"OFF",此时"M"方式起作用。

    89、叙述PSXL-41209A/B、PSXL-41205A/B、PSXH-41207A/B、PSXL-41208A/B的设定压力和在联锁的作用。
    答:PSXL-41205A/B设定值为0.18MPA是P-102A/B的允许启动条件。
    PSXL-41209A/B设定值为0.11MPa是P-102A/B的跳车条件。
    PSXH-41207A/B设定值为0.24MPa是停辅油泵P-136A/B的条件。
    PSXL-41208A/B设定值为0.20MPa是辅油泵P-136A/B的自启动条件。

    90、VE-41253A/B是什么信号,起什么作用?
    答:VE-41253A/B是一个绝对振动信号,为检测齿轮箱的齿合状况,机壳振动状况。作为联锁停车信号。

    91、写出合成界区机组的位号及名称?他们共有几套防喘振控制系统(写出位号)?各机组采用何种控制器及控制系统?
    答:合成界区共有四台压缩机,位号:01-K001,原料气压缩机;
    02-K001,工艺空气压缩机;
    07-K001/002,合成气/循环气压缩机;
    09-001,冰机。
    共有七套防喘振系统,位号:XC-01004、XC-02002、XC-07001、XC-07002、XC-09011、XC-09012、XC-09013。
    使用的调速器及调速系统为:01-K001,505调速器;
    02-K001,SUVMAC2控制系统;
    07-K001/002,505E调速器
    09-001,515调速器。

    92、合成界区机组采用何种振动位移监测仪?共有多少个位移点、振动点?合成界区机组采用何种温度监测仪?共有多少个温度点?
    答:采用Beentily的3300位移、动监测仪,共有20个位移点,40个振动点;
    采用Beentily的3300温度监测仪,共有80个温度点(用40个,40个备用)。

    93、如何做探头曲线?我公司几大机组中,探头安装的间隙电压范围通常是多少?
    答:用TK-3做探头曲线,连线如图。



    每向探头送一个间隙信号,就在趋近器输出端用数字万用表读出一个对应的输出电压值,画出间隙和电压的关系坐标图,即为该探头的探头曲线。
    位移探头:10V(轴在中间)。
    振动探头:8-10V。

    94、01K001的位移、振动及温度检测点?
    答:01K001位移:XE-01055A/B、XE-01056A/B;
    01K001振动:VE-01055A/B、VE-01056A/B、VE-01057A/B、VE-01058A/B;
    01K001温度:TE-01055A/B、TE-01056A/B、TE-01057A/B、TE-01058A/B、TE-01059A/B、TE-01060A/B、TE-01061A/B、TE-01062A/B。

    95、请叙述3300系列振动监测仪的功能及操作?
    答:a.
    1.OK灯:灯亮,表示监测仪工作正常;

    2.DANGER:灯亮,表示危险值已报井;

    3.ALERT:灯亮,表示报井值已报井;

    4.BYPASS:灯亮,表示监测仪被旁路。

    5.液晶显示条(A/B):显示示值、报井值、危险值、间隙电压、故障状态;

    6.GAP按钮:按下显示间隙电压值;

    7.DANGER按钮:按下显示设定的危险值;

    8.ALERT按钮:按下显示设定的报井值。

    9.RESET按钮:复位按钮。

    10.↑↓按钮:增加或减少按钮。
    b.报井值或危险值的设定:拆开前面板,把通道A调整(AA)开关放在左边(ON),各自的液晶拄开始闪烁;按住DANGER或ALERT按钮,利用↑↓按钮调整报井值或危险值。

    96、试叙述在状态监测和故障诊断中的几个重要参数。
    答:振幅:表示机器振动的严重程度,一般用峰-峰(mil、um)位移值表示。
    频率:振动频率一般用转速的倍数频率表示。
    1倍转速频率(1X):振动频率与机器转速相同。
    2倍转速频率(2X):振动频率2倍于机器转速相同。
    1/2倍转速频率(1/2X):振动频率为机器转速的一半。
    相角:描述转子某一瞬间所在的位置。
    时基波形:描述转轴位置和水平时间轴的关系曲线,一般为正弦波形。
    轴心轨迹:描述转轴截面中心(轴心)的运动轨迹曲线。

    97.在开车状态下,能否进入505E或515调速器检查程序,为什么?
    答:不能。在运行状态时,要执行检查程序要求首先确认是否停车,不停车不能进入程序状态。因此,只有在停车状态下才能进入程序状态。

    98、在01K001、02K001、07K001、09K001、K101压缩机组的过程控制中,问:
    1)防喘振控制系统使用的是什么控制方案。
    2)画出01K001防喘振控制系统构成图。
    答:1)可变流量控制方案。
    2)如图:



    99、.在测量回路中有以下状态,应如何分析处理?
    (1)在同一径向的X、Y轴探头,如图所示。
    (2)前置器输出与公共端间电压高,但低于电源电压?
    (3)前置器输出与公共端间电压与电源电压相近?
    答:(1)如图所示,在同一径向的X、Y轴探头,
    分析如下:A、电缆松动,探头与电缆;



    B、电缆与前置放大器松动;

    C、探头支架裂纹;

    D、壳体与探头之间松动;

    E、前置放大器电缆松动。
    (2)A:前置放大器故障。从前置放大器上拆开延伸电缆,将前置放大器同轴电缆插座两芯短接,测量其输出电压,如不是0.6-0.8V,更换前置放大器;如是0.6-0.8V,做下面检查;
    B:探头或延伸电缆开路。在前置放大器侧量延伸电缆两芯间电阻,一般为10-20欧。若开路,断开延伸电缆与探头间连接,测探头与延伸电缆各自电阻,探头为10欧,延伸电缆为2-5欧,延伸外芯到外芯为0-1欧,更换有问题的延伸电缆或探头。C:间隙过大。
    (3)A:前置放大器输出和电源间接线短路。从前置放大器上拆开延伸电缆,测量输出和公共端间电压,若低于电源电压,则证明前置放大器输出和电源间接线短路,查出短路并进行处理。
    B、前置放大器故障。做上面检查时,电压不变,则证明前置放大器故障,更换或检修前置放大器。

    100、燃气轮机的主要特点是什么?
    答:燃气轮机的主要特点归纳为:
    1)以燃气为工质。
    1)具有三大部件:压气机、燃烧室和透平。
    2)续流回转式机械。
    内燃式动力机械。

0
    +关注 私聊
  • happy美丽

    第3楼2012/05/12

    100、燃气轮机的主要特点是什么?
    答:燃气轮机的主要特点归纳为:
    1)以燃气为工质。
    1) 具有三大部件:压气机、燃烧室和透平。
    2) 续流回转式机械。
    3) 内燃式动力机械。

    101、燃气轮机自控系统由哪几部分组成?
    答:燃气轮机自控系统是由:
    1)、主控调节系统。主控调节系统是对燃气轮机工作过程的状态进行控制的调节系统;是对燃气轮机工作过程中某个参数实现恒值闭环自动调节的系统。
    2)、程序控制系统。程序控制系统是联系机组的主机、辅机;各辅助系统和自动控制(调节)系统各部分协调动作的开环控制系统。
    3)、保护系统。保护系统有自己的检测元件和执行元件,是一个完全独立的系统。保护步骤分为故障报警和跳闸停车。

    102、为何我公司空压机特性对燃气轮机组的运行工况影响不大?
    答:我公司选用的燃气透平为PGT10属双(分)轴燃气轮机。即具有两根轴,低压轴(低压透平)带负荷(空压机);高压轴(高压透平)带动压气机。高压透平与低压透平(轴)
    之间只有气体联系,而没有机械联接。所以,负荷特性对机组的运行工况影响不大。

    103、PGT10燃气轮机主控系统包括哪些?
    答主控系统是指燃气透平的连续调节系统。PGT10燃气轮机的主控系统包括:
    1)、启动控制系统。
    2)、低压轴转速控制系统。
    3)、高压轴加速率控制系统。
    4)、低压轴加速率控制系统。
    5)、乏气温度控制系统。
    6)、压气机进口导叶控制系统。
    7)、透平可调喷嘴控制系统。

    104、简述PGT10消防系统的主要构成和功能。
    答:构成PGT10消防系统主要由CO2压缩钢瓶,排放管路及喷嘴、电磁导阀、压力开关和火焰探测器构成的自动释放系统和各CO2钢瓶导阀顶部的手动轮释放系统组成。
    当火焰探测器(热敏)感测到火焰(温度达到设定值)时,系统自动激励CO2钢瓶排放电磁导阀将CO2通过管路引到燃气透平各个区室的喷嘴。先行排放系统,几秒钟之内将大量的CO2释放入区室,使区室内O2含量由正常21%减到低于15%来快速灭火;后续排放系统逐渐释放更多的CO2气体进入区室,使灭火浓度保持40分钟,减少复燃的可能性。
    CO2气体释放的同时,各区室重力关闭风门由于CO2气体释放压力下降而自动关闭;区室排气风扇、机组由程序自动停运。
    为了让CO2灭火系统在发生火灾时发挥其作用,燃气透平各区室的门必须可靠关闭。

    105、我公司PGT10控制系统SUVMACⅡ由哪几部分构成?
    答:我公司PGT10控制系统SUVMACⅡ由:
    ① 、透平调节和软件保护系统。
    ② 、透平程序和软件保护系统。
    ③ 、伺服阀驱动系统。
    ④ 、超速硬件保护系统。
    ⑤ 、操作接口及火焰、振动监视系统等组成。
    106、请写出下列各条目相应注释。
    ①、 ICM:工业控制机 ⑤、线性可变差分变送器:LVDT
    ②、 ACM:先进控制模块 ⑥、超速继电器卡:OTR
    ③、 VIM:电压/热偶输入模块 ⑦、伺服驱动卡:SVD
    ④、 SAM:标准模拟输入/输出模块 ⑧、超速继电器单元卡:OTU

    107、简述压气机可调进口导叶(IGV)的控制功能。
    答:在额定转速70%以下,IGV关闭以防压气机喘振;在额定转速70%~95%之间IGV线性开大以增加效率;在额定转速大于95%额定转速时,IGV阀开度受控于乏气温度。

    108、简述蒸汽注入的条件和过程以及自动退出的条件。
    答:在SUVNACⅡ 蒸汽注入画面上:
    当燃气流量小于额定值70%(2170Kg/H)FAH5显示:“绿”色时,
    1#、3# 排放阀的电磁阀20BS—4/6 显示不带电状态:“绿”色; 对应阀位开关33B
    —4/6 关闭位置显示:“红”色―关。
    2# 排放阀的电磁阀20BS—5 显示带电状态:“红”色;对应阀位开关33BS—5 关闭
    位置显示:“绿”色―开。
    停止阀电磁阀20AJ—1 显示不带电状态:“绿”色; 对应阀位开关33CJ
    —1 关闭位置显示:“红”色关。
    蒸汽注入调节阀电磁阀20AJ—2 显示不带电状态:“绿”色; 对应阀位开关33AJ
    —2 关闭位置显示:“红”色―关。
    当燃气流量大于额定值70%(2170/H)即FAH5显示由“绿”→ “红”色;且蒸汽注
    入调节阀阀位开关 33CJ—2 关闭位置显示:“红”色;工艺选择了蒸汽注入则:
    1)、20BS—4电磁阀带电, 33BS—4阀位开关离开关位置,否则6”后报警。1#排放阀开。
    FAL1 :显示由“红”→ “绿”色,即蒸汽排放流量不低于1625Kg/H(≮50%)
    PAHH2:显示“绿”色;显示“红”色为5.8 MPa
    PAH2:显示“绿”色;显示“红”色为5.5 MPa
    PAL2:显示“绿”色;显示“红”色为3.8 Mpa
    工艺蒸汽注入压力要求为:5.0Mpa。
    TAHH3:显示“绿”色;显示“红”色为420 °C
    TAH3:显示“绿”色;显示“红”色为400°C
    TAL3:显示“绿”色;显示“红”色为290 °C
    TALL3:显示“绿”色;显示“红”色为287 °C
    工艺蒸汽注入温度要求为:380 °C。
    以上条件均满足,即蒸汽供给正常。
    2)、20AJ—1电磁阀带电, 33CJ—1阀位开关离开关位置,否则3”后报警。停止阀开。
    3)、20BS—4电磁阀失电, 33BS—4阀位开关到关位置,否则6”后报警。1#排放阀关。
    4)、20BS—6 电磁阀带电,33BS—6阀位开关离开关位置,否则报警,3#排放阀开。
    5)、20AJ—2 电磁阀带电,蒸汽注入调节阀XV―02074 按预置控制斜率动作打开,直至设定值;如果33CJ—2阀位开关没有离开关位置,报警。
    6)、20BS—5 电磁阀失电,33BS—5阀位开关在关位置,否则报警,2#排放阀关。
    7)、20BS—6 电磁阀失电,33BS—6阀位开关在关位置,否则6”后报警,3#排放阀关。
    至此整个蒸汽注入结束。
    若当燃气轮机进入温度控制,抑或燃料限制控制工况,燃料气流量降至此850Kg/H(≦60%)时;或燃气、蒸汽比大于1.25,FAH1显示由“绿”→ “红”色时蒸汽注入自动退出。

    109、如何配合工艺进行燃气轮机离线清洗?
    答:1)使防喘振阀打开。
    打开机柜,找到D—2.1端子排,其上3#继电器(20CBX)端子:324 NO 输出到20CB电磁阀,改接到321端子;端子314 NO 24VDC+,改接到322端子。这样防喘振阀PV—02076电磁阀即带电。
    由于防喘振阀是靠压气机的打气压力来推动使其关闭的,因此,在停车状态,就得外接气源使其关闭,否则,清洗液将窜到乏气排放管道里。
    2)工艺条件具备后,即CRT上READY灯变绿,旋转操作键盘上的功能开关,使阀门校验画面上的阀门棒图处于允许调校状态。
    3)工艺起动燃气轮机拖动后,通过鼠标不断改变一、二级喷嘴的位置,以求得最佳清洗效果。
    4)清洗结束后,必须将仪表各变动部分还原。

    110、什么是分散控制系统?
    Distributed control system 称为集中分散控制系统,也称其为分散式控制系统。它是利用计算机技术、网络技术、控制技术、通讯技术、图形显示技术实现过程控制和过程管理的控制系统

0
    +关注 私聊
  • happy美丽

    第4楼2012/05/12

    111、我公司CENTUM-CS分散控制系统由哪些部分组成?
    答:FCS 现场控制站

    ICS
    操作站

    EWS
    工程师工作站

    V-net
    实时控制网

    E-net
    内部以太网

    Ether-net
    以太网

    112CENTUM-CS分散控制系统的信息指令站(操作站)显示画面由哪些部分构成,其内容和作用是什么?
    答:

    系统信息区
    显示过程报警、系统报警、窗口快捷图标、时间及主画面视图编号

    主画面区
    有多种画面可供显示,其中有总貌画面、流程图画面、控制组画面、趋势画面、调整画面、报警画面、系统画面及各种调出的窗口。

    软键牌区
    每页共有八个软键,可通过组态定义使软键能调出相应的画面。

    输入区
    可输入主画面视图编号直接调出该图

    113、在CRT上出现回路报警IOP、IOP-、OOP,时如何查找故障,可能原因有哪些?
    答:IOP 表示输入信号大于20mA,可能有短路现象

    IOP-
    表示输入信号小于4mA,可能有开路现象

    OOP
    表示输出开路,可能有开路现象

    114、用DCS组态功能块画出下面回路的控制功能图


    115、在CENTUM-CS分散控制系统
    采用了哪两种模式PID算法?


    116、根据PC-95005蒸汽系统控制图
    请标明控制图中各功能块的名称


    代号
    名称
    代号
    名称
    PVI
    过程量指示
    PID
    PID控制器
    CALCU
    运算
    MLD
    手操器
    SEQ
    顺控
    PBST5
    面板开关
    AS-H
    高选




    答: 正常时PV95005为OFF,FY95005B为手动,MV=0,PY95005A将选择大于零的输入控制阀门,这样一来PC95005将被选中控制阀门PV-95005,在压力高时稍开阀门将压力泄掉。PC95005的MV通常很小。
    试分析在07-MT01停车后(HP S/LET DOWN)怎样实现流量跟踪控制?
    答:在07-MT01停车后,PV95005立即变为ON,FY95005B为自动,SW=4,07MT-01停车前所使用蒸气量在FY95005A中运算成为PV-95005的开度信号送到FY95005B中,FY95005B已是自动MV=CPV(HC95005暂不考虑)并通常较大,MV送到PY95005A将被选中控制阀门PV-95005。使07MT-01停车前所使用蒸气量能通过PV-95005流向中压管网。

    117、通常情况下,在CRT上的控制面板上设定上下限报警值PH=70%,PL=30%后,当测量值为69%或31%时仍处在报警状态,是否正常?画出工作区间图。
    答:正常。


    118、操作站具有哪些功能?
    答:操作站也称信息指令站,它是重要的人--机接口,主要用于对生产过程的集中监视和操作。此外还能进行系统的生成和系统维护。它的功能有对全部过程变量进行各种格式的显示;并允许操作人员对过程进行干预;对过程变量的历史数据进行处理和存贮;显示和打印过程报警;编制和调用各种用户显示画面;编制和打印各种报表;组态和装载监视,控制和管理软件;完成系统的自诊断。

    119CENTUM-CS现场控制站有哪些功能?
    答:现场控制站的功能有:
    1.反馈控制功能;
    2.顺序控制功能;
    3.运算功能;
    4.信号器功能;
    5.通信功能;
    其中反馈控制和顺序控制以相互渗透的方式工作。顺序控制可以改变反馈控制回路的工作状态,修改其设定值;而反馈控制回路产生的报警可以触发顺序控制。

    120CENTUM-CS系统有哪两类报警?
    答:一类是系统报警,此类报警是对控制单元、操作站、通信系统进行功能诊断,当发生异常时发出的报警。
    另一类是过程报警,此类报警是由控制单元发出的过程变量(工艺参数)异常情况,如测量值越限、控制输出越限等。

0
    +关注 私聊
  • happy美丽

    第5楼2012/05/12

    121、什么是可编程逻辑控制器,我公司PLC主要由哪几部分构成?
    答:它是利用计算机技术、网络技术、控制技术、通讯技术,来实现的可编程逻辑控制器。
    我公司PLC由主机、远程站、编称器及逻辑程序构成。

    122、如图为合成PLC系统,写出卡件名称及功能?正常时AB间实现什么功能,如何安排?


    答:卡件名称:

    984-685
    CPU

    P890
    远程站电源卡

    S908
    远程站通讯卡
    B827
    24VDC
    数字输入卡

    S911
    双重化卡
    B838
    24VDC
    数字输出卡

    J878
    调制解调器

    PC
    编程器
    正常时,AB实现双重化功能,即一个作主机控制,另一个热备用,当控制机有问题不能控制或离线维护时由热备机瞬间切换到控制状态接替控制。问题机故障处理完毕后,启动即进入热备状态。

    123、根据尿素K101联锁逻辑图。

    分析K101开车时应具备的条件?
    答:
    1.轴位移、振动无故障信号
    7.排气、抽气压力无故障
    2.转速无故障信号
    8.润滑油总管压力正常
    3.分离器液位正常
    9.505E工作正常
    4.一段入口压力正常
    10.各停车按钮无故障
    5.四段出口压力无故障
    11.防喘振控制器正常
    6.抽气压力旁路
    12.FV41002、PV41006、HV41002全开


    如何判断第一事故信号?
    答:事故发生后,在第一时间按下确认按钮后在报警盘中仍在闪烁的信号为第一信号。

    124、如图是合成系统部分联锁逻辑图。

    按图填出缺少部分(灰框内不填);

    目前合成系统事故发生后如何判断第一事故信号?


    可通过报警灯的闪烁情况来判断第一事故信号,确认后仍闪烁的是第一报警。

    125、按如下梯型图画出其对应的逻辑图。




    126、试设计尿素K101停车后,要求合成PV95008快速打开10秒钟后复位由PC95008控制;请设计由PLC完成的逻辑功能并画出梯形图(PLC提供10秒钟的触发信号)XA-41286为联锁信号,HDX41286为旁路开关




    127
    、写出下列装置的联锁信号及设定值

    02B001主联锁
    位号
    PSLL02032
    PSLL02041
    PSLL02044
    PDSL02047
    PSLL02051A/B
    FSLL02033
    设定值
    500mmH2O
    200mmH2O
    100mmH2O
    30mmH2O
    0.5MPa
    19640Nm3/h
    位号
    PSHH02033
    PSHH02042
    PSHH02052
    PSHH02062
    LSLL02032A/B/C

    设定值
    400mmH2O
    0.33MPa
    0.43MPa
    350mmH2O
    -300mm



    尿素装置公共联锁

    PSXL-41008A/B
    PSXL-41009A/B (仪表空气压力低)

    PSXL-41013A/B
    PSXL-41014A/B (循环水压力低)

    128、脱盐水的生产过程控制是由TDC-3000完成的,问
    我们采用了什么功能控制来控制完成制水过程
    答: 顺控
    使阴床再生的条件有哪些?
    答:(1)中和池不能中和。
    2)中和池不能排放。
    3)系统正常。
    4)中和池液位LT-90006不高。
    5)酸槽液位LT-90005高。
    6)锅炉给水储槽LT-90052液位不低。
    7)阳床在离线状态。
    8)没有一个容器在再生。
    9)任何一个活性碳过滤器在备用状态。
    10)阳床批量到FQSH-90003>3864M3

0
    +关注 私聊
  • happy美丽

    第6楼2012/05/12

    12902MT01燃气透平是合成装置关键设备之一,问
    燃气透平的联锁由哪些部分组成
    答:超速联锁、超温联锁、振动联锁、熄火联锁、失火联锁。
    燃气透平控制系统有哪些子系统组成,画出其结构图


    130、在PGR单元中,问
    我厂干燥器的顺控有哪些步骤
    答:共18


    一段

    A再生 B干燥


    二段
    B再生 A干燥
    步骤

    A干燥器再生步骤


    时间


    步骤


    B干燥器再生步骤


    时间



    1

    预泄压
    20
    10
    预泄压
    20

    2

    泄压
    30
    11
    泄压
    30

    3

    预加热
    20
    12
    预加热
    20

    4

    加热
    848
    13
    加热
    848

    5

    冷却
    712
    14
    冷却
    712

    6

    冷却备用
    344
    15
    冷却备用
    344

    7

    预充压
    20
    16
    预充压
    20

    8

    充压
    45
    17
    充压
    45

    9

    平行
    3
    18
    平行
    3

    A泄压、A加热、A平行三步中写出 KV11001/3/5/7/9/11/12的位置


    KV001
    KV003
    KV005
    KV007
    KV009
    KV011
    KV012
    A泄压






    AC
    A加热






    AB
    A平行






    AC

    画出顺控中第二步的顺控原理图,并写出待检测条件。

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...